    danke für deine Antwort!

    zu 1: Es soll eine Leitung nach der Anderen auf Durchgang geprüft werden, also z.B. Kanal 15 (OutputSeite) anwählen -> Signal auf Kanal 15 ausgeben -> Kanal 15 (Input Seite) anwählen -> Überprüfen ob Signal ankommt
    Bzw jeden Eingang einmal abfragen um Querschlüsse auszuschließen.

    zu 2: Es handelt sich um reine digitale Signale in fester Höhe, Geschwindigkeit ist zweitrangig

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Lebende Robotik Legende Avatar von PICture
    Registriert seit
    10.10.2005
    Ort
    Freyung bei Passau in Bayern
    Alter
    73
    Beiträge
    11.077
    @ robin

    Du hast mich fast richtig verstanden, aber bei jeweils 500 Leitungen am Ein- und Ausgang werden es "nur" 2^500 Kombinationen. Hardwaremässig sollte es jedoch einfacher werden, weil es keine MUXs nötig sind.
    MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    27.08.2013
    Ort
    Region Basel
    Alter
    67
    Beiträge
    2.435
    Hallo,
    Zitat Zitat von Frueller Beitrag anzeigen
    zu 1: Es soll eine Leitung nach der Anderen auf Durchgang geprüft werden, also z.B. Kanal 15 (OutputSeite) anwählen -> Signal auf Kanal 15 ausgeben -> Kanal 15 (Input Seite) anwählen -> Überprüfen ob Signal ankommt
    Bzw jeden Eingang einmal abfragen um Querschlüsse auszuschließen.

    zu 2: Es handelt sich um reine digitale Signale in fester Höhe, Geschwindigkeit ist zweitrangig
    Ich würde das mit Schieberegistern machen.

    Also immer eine Kombination aus einem Serial_to_Pararallel und einem Pararallel_to_Sererial. Die Ausgänge als Open Collektor und an diesen Ausgang direkt den Eingang des Par_to_Ser anschliessen.

    Die ICs für die Ausgänge kannst du alle in Serie schalten, da musst du dann nur eine einzelne "1" durchschieben. Das belegt die dann 2-3 Ausgänge der SPS (Clock, Data, evtl Reset.)
    Mit 125 8-Bit-Registern kommst du dann auf dein 1'000 Ausgänge.

    Für die Eingänge brauchst du 2 Steuerleitungen (Clock und Load) und eine Datenleitung. Die Schieberegister kann man dann in Serie und parallel anschliessen, sind nochmals 125 ICs.

    Also wenn die SPS 100 IOs hat, gehen 5 für Steuersignale ab.
    Mit jeweils 2 8-Bit Registern in Serie, belegst du dann noch zusätzlich 63 Eingänge der SPS.

    Du kannst aber alle Möglichen Kombinationen Austesten und auch Fehler analysieren.

    Das Ganze würde ich dann als Module realisieren, z.B. mit Jeweils 64 Anschlüssen, welche man über Kabel hintereinander schalten kann. Ist dann auch leicht ausbaubar, wenn du mal 2'000 Anschlüsse testen musst.

    MfG Peter(TOO)

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    19.04.2008
    Beiträge
    282
    an einen Mikrocontroller mit I2C kann man 8 PCF8574 sowie 8 PCF8574A Portexpander anschließen. Das wären zusammen 128 Ports. Das könnte man als eigenständiges Prüfmodul aufbauen. Mehrere dieser Module werden dann über einen RS485 zusammengeschaltet. Damit würden sich dann weit mehr als 1.000 Ports realisieren lassen

    Vom Prinzip her also so etwas: http://cboden.de/mikro-controller/di.../45-pin-finder ... nur dass hier halt statt einer manuellen Prüfspitze das Masse-Signal durch den Controller geschaltet werden müsste ... das ist aber kein Problem. Die Auswert-Logik müßte man halt anpassen und die RS485 Kommunikation einbauen ... aber auch das ist alles kein Hexenwerk.

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Registriert seit
    08.05.2004
    Ort
    24558
    Alter
    57
    Beiträge
    271
    Multiplexen ist auf jeden Fall die richtige Methode und Du benötigst wirklich eine ganze Menge Multiplexer. Ich habe früher mit solchen Verbindungstestern gearbeitet, die bis zu 5000 Verbindungen geprüft haben. !9" Einschübe für Eurokarten in Wirewraptechnik wurden geprüft. Jede Verbindung muß als Ausgang oder als Eingang funktionieren. Mal sehen ob ich noch Unterlagen dazu finden kann... es war nicht so kompliziet, nur eine ganz schöne Hardwareschlacht.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    27.08.2013
    Ort
    Region Basel
    Alter
    67
    Beiträge
    2.435
    Hallo,
    Zitat Zitat von redround Beitrag anzeigen
    Vom Prinzip her also so etwas: http://cboden.de/mikro-controller/di.../45-pin-finder ... nur dass hier halt statt einer manuellen Prüfspitze das Masse-Signal durch den Controller geschaltet werden müsste ... das ist aber kein Problem. Die Auswert-Logik müßte man halt anpassen und die RS485 Kommunikation einbauen ... aber auch das ist alles kein Hexenwerk.
    Stell dir das mal nicht so einfach vor, besonders die Synchronisierung und der Zeitaufwand.

    Zuerst muss du an alle Module den Befehl schicken, das entsprechende Ausgangsmuster zu senden. Dann abwarten bis sicher alle ihre Ausgänge gesetzt haben (Rückmeldung). Dann noch etwas abwarten, damit die Kapazitäten im Schaltschrank sauber umgeladen sind und erst dann kannst du die Eingänge einlesen lassen.

    Wenn man jetzt auf ganz sicher gehen will, und nur 500 1:1 Drahtverbindungen hat, muss man 500 mal ein einzelnes Bit setzen und 500 mal 1'000 Bits einlesen.

    Was jetzt noch gar nicht getestet wird, sind lose Klemmen und schlechte Übergangswiderstände. Dazu müsste man nicht nur mA , sondern ganze Ampere fliessen lassen.
    Um Wackelkontakte finden zu können muss das System möglichst schnell sein! Dann lässt man es rundum laufen und rüttelt an den Drähten. Das bringt aber nichts, wenn ein Umlauf Minuten dauert.

    MfG Peter(TOO)

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    19.04.2008
    Beiträge
    282
    jeder Controller hat ja "nur" je ein Byte von 16 verschiedenen I2C Devices zu lesen. Wenn wir von einem Standard I2C ausgehen, hat der eine Taktfrequenz von 100 kHz. Wenn wir mal großzügig für die Abfrage eines Bausteins (Adresse senen, ACT senden, Daten senden, Stop senden usw.) mal 50 Bus-Zyklen ansetzen, schaffen wir also 2.000 Abfragen pro Sekunde. Wenn wir noch ein wenig Overhead für die Verarbeitung im Controller mitrechnen dürften es also theoretisch möglich sein, alle Expander 100 mal pro Sekunde abzufragen. Wenn ein Modul keine Veränderung eines seiner Eingangs-Pins erkennt, muss es auch nicht per RS485 kommunizieren. Wenn es jedoch eine fallende Flanke erkennt, meldet es das an ein Master-Modul. Das nimmt alle "Treffermeldungen" entgegen und vergleicht es mit dem erwarteten Ergebnis. Zur Sicherheit wartet es doppelt so lange wie die Ergennung eigentlich dauert würde und sendet dann die Meldung für das Schalten des nächsten Test-Pegels. Damit sollten immer noch 50 verschiedene Signale pro Sekunde getestet werden können. Bei 500 Messpunkten würde ein Durchlauf also 10 Sekunden dauern. Wenn wir einen Fast-I2C oder weniger Bausteine pro Controller verwenden, wäre das ganze auch noch deutlich schneller zu schaffen.

    Ich gebe Dir aber recht, dass damit lose Klemmen usw. nicht erkannt werden würden. Das Prüfergebnis würde nur aussagen, ob die richtigen Drähte in den richtigen Klemmen gelandet sind und ob es irgendwo Kurzschlüsse gibt

  8. #8
    Unregistriert
    Gast

    Schaltschranktest

    Es gibt mittlerweile fertige Lösungen zum Test von Verdrahtungen aller Art, auch mit Hochspannungstest zwischen allen Leitungen. System ist modular erweiterbar!
    Hersteller ist adaptronic Prüftechnik GmbH in Wertheim

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Crazy Harry
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Raum Augsburg - Ulm
    Beiträge
    1.310
    Du nimmst 8x 8 Stück 16-Bit Portexpander und hängst die an 2 4-Kanal-I²C-Multiplexer --> 1024 Pins. Der Aufbau sollte relativ klein machbar sein ..... aber verkabeln/anschliessen möchte ich das nicht
    Ich programmiere mit AVRCo

Ähnliche Themen

  1. schaltschrank bauen allgemeine fragen
    Von xbgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 14:56
  2. Soll Schaltschrank bauen
    Von xbgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 18:20

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

12V Akku bauen