Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Zitat:
Zitat von Naturp
Ja das mit den Konensatoren is OK
Aber das??
Zitat:
Zitat von TomEdl
Freilaufdioden antparallel zu den Relaisspulen?
Wenn du ein Relais abschaltest versucht die Spule den Strom aufrecht zu erhalten und induziert eine hohe Spannung. Dadurch kann die gesamte Schaltung Fehlfunktionen aufweisen und sogar Bauteile zerstört werden. Aus diesem Grund schaltet man eine Diode antiparallel zur Spule, damit die Selbstinduktionsspannung über die Diode kurzgeschlossen wird und abklingen kann. Antiparallel heißt, die Diode liegt parallel zur Spule, allerdings mit verkehrter Polarität. Ist auch irgendwie logisch, denn sonst würde ja im Normalbetrieb des Relais die Spule über die Diode kurzgeschlossen sein und das Relais kann nicht anziehen.
Alles klar?
Im Anhang noch zwei Bilder über die Thematik.
Grüße
Thomas
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Zitat:
Zitat von TomEdl
Toll wäre auch, wenn du uns ein gesamtes Schaltbild, also wo auch die Hardware mit deinem Controller mit drauf ist, zeigst.
Wenn mich meine Mutter um 0:10 Uhr nicht dazu gebracht hätte, ins Bett zu gehen, hättest du das Schaltbild schon...
Zitat:
Zitat von TomEdl
Haben sie Servos die gleiche Versorgung wie die übrige Hardware?
Ja...eine Zeitlang hatte ich auch das Problem, dass die Spannung wegen dem Servo immer zussammenbrach...
Dieses Problem ist nun aus der Welt!