- 3D-Druck Einstieg und Tipps         
Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Atmega128 - AD Wandler defekt?!

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    15.01.2007
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    706
    Egal welchen ADC Kanal ich einlesen möchte, ich bekomme immer den Wert 1023 zurück.
    Und was für Werte erwartest Du, d.h. wie sehen die Spannungen aus, die an den Eingängen liegen? Du hast sie ja sicherlich mit irgendeinem geeigneten Messinstrument (Oszi o.ä.) verifiziert, oder?

  2. #2
    Zitat Zitat von Sauerbruch Beitrag anzeigen
    Und was für Werte erwartest Du, d.h. wie sehen die Spannungen aus, die an den Eingängen liegen? Du hast sie ja sicherlich mit irgendeinem geeigneten Messinstrument (Oszi o.ä.) verifiziert, oder?
    Temporär eine vom Berührpunkt der resistiven Folien abhängigen DC Spannung zwischen 0V und 5V.
    Die Spannung wird auch bis zum ADC1 (F.1) Pin des Atmegas weitergegeben, nur wird sie eben nicht vom uC erfasst.

    Daher auch meine Frage ob es vielleicht den AD Converter im AVR durch statische Ladung gekillt hat oder doch nur ein simpler Programmierfehler vorliegt...


    Viele Grüße,
    Michael
    michaelwuehr.de

    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    15.01.2007
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    706
    Verstehe...

    Ich habe zwar bislang noch nie mit so großen, "quadratischen" Controllern gearbeitet, ganz zu schweigen von Touchscreen-Displays. Allerdings ist mir beim programmieren von kleineren ATMELs schon manchmal aufgefallen, dass Bascom gerade beim Thema ADC bisweilen etwas seltsame Dinge compiliert.

    Ich würde mir an Deiner Stelle mal direkt vor und nach dem Getadc-Befehl den Inhalt der beiden relevanten Register auf dem Display anzeigen lassen, d.h. ADMUX und ADCSRA. Anhand dieser beiden Register kannst Du im Datenblatt nachsehen, wie der ADC von Deinem Programm tatsächlich konfiguriert wird. Vielleicht lässt sich der Fehler ja schon da erkennen...

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    30.12.2008
    Beiträge
    1.427
    an avcc liegen auch 5V an?
    was gibt es noch zu sagen

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Registriert seit
    14.05.2008
    Ort
    Falkensee
    Beiträge
    700
    Was nimmst du als Referenzspannung? (Hab den Bascom-Code nicht gelesen).
    Grüße,
    Daniel

Ähnliche Themen

  1. Atmega128 defekt? wie kann ich es sicher sagen?
    Von Stefanie im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 15:41
  2. I/0 Ports ; A/D Wandler ; D/A Wandler am Laptop?
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 19:15
  3. ATMega128
    Von beryllium im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 20:24
  4. [ERLEDIGT] ATmega128 und ATmega128-16AI
    Von im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2004, 16:51
  5. ATMega128
    Von miroblaz im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 13:14

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

12V Akku bauen