Was wäre den eine Anwendung für die man Brown-Out Detection nicht aktivieren sollte ??Zitat von PicNick
Ich hab eher den umgekehrten Fall kennengelernt, das ich Variablen im EEprom abgelegt habe und die immer mal wieder überschrieben wurden, da die Spannung kurz eingebrochen ist und der µC Mist gemacht hat.
Einzig wenn man den AVR bei 3,3 Volt oder so betreiben will sollte man BODLEVEL eben nicht setzen ( somit liegt dann die Schwelle für die BOD bei 2,7 Volt statt 4,0 Volt ).
Bei den neueren Controllern ( wie dem ATMega168 ) kann man die Schwellspannung nochmal genauer einstellen.
EESAVE verhindert ein löschen des EEproms beim neuprogrammieren, sollte eigentlich auch nicht stören wenn man das EEprom nicht verwendet
Zu CKOPT eine interessante Passage aus dem Datenblatt des ATMega8:
Einzig wenn man den AVR mit niedrigen Taktfrequenzen ( kleiner 1 MHz ) betreibt oder mit allem Mitteln versucht den Stromverbrauch zu reduzieren sollte man CKOPT nicht setzen.For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed.
MfG Kjion
Lesezeichen