- HEMS Solar Speicher Tutorial         
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Integration von Pneumatikgreifer an igus Cobot

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    07.04.2015
    Beiträge
    927
    Lt. Deinen Auszügen:
    Die Outs am Cobot können zusammen 500mA.
    Aber welchen Nennstrom nehmen die beiden Eingänge am Greifer?

    Dann wäre noch zu klären (Anfangsverdacht, aber völlig ohne Belege), wie sich die Ausgänge gegenüber induktiven Lasten (ein elektromagnetisches Ventil ist eigentlich nix anderes, als eine fette Spule) verhalten. Wenn's ganz blöde gelaufen ist, hättest Du es mit einer Freilaufdiode verhindern können.

  2. #2
    Vielen Dank für die Antwort.

    Zu der Frage hier nochmal die entsprechenden Ausschnitte aus dem Handbuch der Controlbox
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_2459.jpg   IMG_2458.jpg   IMG_2457.jpg  

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    07.04.2015
    Beiträge
    927
    Naja, da steht je nach Lesart 3x500mA oder eben 3 x 21..26V und zusammen 500mA.
    Wenn ihr ein Netzteil und Multimeter (oder ein Labornetzteil mit Stromanzeige) habt, solltest Du das mal verifizieren.
    Geändert von Holomino (13.02.2026 um 14:29 Uhr)

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    18.03.2018
    Beiträge
    2.690
    Blog-Einträge
    1
    unter 8.1.1.

    Das Limit: „Über alle Ein- und Ausgänge dürfen in Summe maximal 500mA fließen“.
    Das ist nicht das Limit pro Port, sondern für den gesamten Roboter. Wenn die Pumpe allein schon 300-400mA zieht und dann noch Ventile oder Sensoren aktiv sind, ist das System sofort am Limit.
    Warnung: „Geräte die [...] höhere Ströme benötigen oder bei denen das Risiko größerer Spannungs- oder Stromschwankungen besteht sollten z.B. über Relais angeschlossen werden“.
    Eine Pumpe ist genau so ein Gerät mit massiven Stromschwankungen (Anlaufstrom).

    Keine galvanische Trennung: Die Ausgänge sind direkt mit der Robotersteuerung verbunden: wenn am Port etwas schiefgeht (Kurzschluss/Induktion), schlägt das direkt auf den Roboter durch / dessen Schutzschaltung (Sicherung).

    Also ja: Unbedingt ein Relais dazwischen schalten mit einer eigenen Versorgungsssoannung für den Greifer (24V / 2A Netzteil).

    Der Verkäufer könnte für Folgeschäden am Roboter, wenn diese durch eine fehlerhafte Beratung oder unvollständige Dokumentation entstanden sind, haften (Mängelhaftung/Gewährleistung). Sonst Produkthaftung des Greiferherstellers, wenn es dort einen Dokumentationsmangel für den User gab wodurch der Cobot beschädigt wurde.
    Geändert von Moppi (Gestern um 00:10 Uhr)
    Mit freundlichem Gruß
    Moppi

Ähnliche Themen

  1. Universell einsetzbar - Flexible Prüfstation mit Cobot
    Von Roboternetz-News im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.02.2024, 10:10
  2. Was haltet ihr vom IGUS robolink® selber zusammenbauen - so geht´s ?
    Von Bernd_Stein im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.04.2020, 15:23
  3. Cobot: Der Roboter wird zum Kollegen
    Von Roboternetz-News im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.04.2017, 12:10
  4. Verkaufe Roboterarm mit igus robolink-Gelenken
    Von toemchen im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.2013, 22:27
  5. Igus Aluminiumprofile miteinander verbinden
    Von BlueGene im Forum Mechanik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 10:58

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test