Der DS1820 braucht 750ms um nach einem "Convert T" die Wandlung durchzuführen. Änder mal den Wert "Waims 300" auf "Waitms 800" nach dem Convert T Befehl "1wwrite &H44".Zitat von TobiasBlome
Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Denn die Werte vom DS1820 kommen ja "fast" immer richtig an bei dir.
Ich tippe darauf, dass deine Einstellung bei Crystal nicht stimmt. Hast du einen externen Quarz?
Taktest du mit dem internen Takt?
Zu deinem zweiten Problem. Warum 0,5 Schritte und nicht 0,1 Schritte.
Du musst die Genauigkeit erst errechnen. Wie das geht, wurde schon im Forum gelöst. Ich kann dir aber, wenn du nichts findest, den Link nachschauen.
Grüße Eisbaeeer
Lesezeichen