Werbung
Ich könnte mir auch gut vorstellen das die Spannung kurz einbricht.
Ein Versuch wäre die Diode D2 einsetzen und danach einen Elko (z.B. 10uF).
Optimal wäre es aber mit einem Oszi zu messen was passiert.
Gibt es einen Grund warum die Diode durch eine Brücke ersetzt wurde?
An Reset würde ich noch einen Widerstand anschließen und eventuell einen 100nF Kerko zwischen RST und GND.
MfG Hannes
Es ist grundsätzlich nicht gut wenn man GND schaltet. Du bekommst z.B. GND über R2 auf RX. Ob von seiten ATmega auf TX auch was anliegt kann ich jetzt nicht sagen.
Die Versorgungsspannung mit Dioden entkoppeln ist eine gute Idee, nur nicht so wie du es gemacht hast. Die Versorgung des BT vor die Diode D1 nach der Diode einen Elko 10 bis 47µ. Der puffert dann die Spannung des µC wenn das BT startet.
Die Resetbeschaltung würde schon erwähnt.
Was ich beim Reset nicht geschrieben habe (weil hier ein ATM8 verwendet wird).
Wenn du dW verwendest (z.B. bei ATM88 ) darfst du keinen Kerko verwenden, Pullup solltest du aber einbauen.
Mfg Hannes
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nach langem Testen habe ich am Ende eine kalte Lötstelle als Verursacher ausmachen können. Aber die zu finden war der Horror.
Vorallem da der 47uF erst mal teilweise Abhilfe geschaffen hatte.