@Mario: Ja das ist Pascal
Gemessen wurde die Ausgangstemperatur eines Turboladers.
@Mario: Ja das ist Pascal
Gemessen wurde die Ausgangstemperatur eines Turboladers.
Ich programmiere mit AVRCo
Das ganze ist letztendlich eine Steuerung/Regelung für einen Keramik-Brennofen (1280°C) geworden.
Ein entsprechender Filter ist vorteilhaft.
Zur Genauigkeit kann ich nichts sagen.
Kommt im Keramikbereich auch nicht auf 1° an.
Mit der Referenztemperatur die Raumtemperatur kompensieren und gut ist.
mfG
Willi
Danke für eure Antworten...
@Wl, darum soll es bei mir auch gehen... Kannst du mir bitte ein paar Eckdaten zu deinem Projekt nennen? Hast du auch den Brennofen selber gebaut?
Erste Überlegungen sind:
-Brennraum ca. 30x30x30cm
-20m 1,2mm Kanthaldraht
-SSRelais (PWM 100Hz)
-MAX31855 mit K-Type Sensor
Mit welcher Frequenz hast dein Relais (SSR?) angesteuert?
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll...
...will ich mein Problem zurück !!!
Hallo Mario,
die Steuerung ist für mehrere verschiedene Öfen gedacht (Steingut/Steinzeug).
Im Moment benutze ich sie ab und zu mit einem DIY-Probenofen mit ca 2l Innenraum.
Aber auch 50l und mehr sind möglich.
K-Typ Sensor verschleisst schnell.
S / R hält sehr, sehr lange.
Die PWM-Frequenz liegt weit unter 1Hz weil die Trägheit der Regelstrecke gross ist und sie ist temperaturabhängig.
In den unteren Temperaturbereichen gibt es sonst leicht Überschwinger.
Viel Spass beim bauen!![]()
mfG
Willi
Hallo,
so der Max ist da. Das Auslesen klappt, habe Willis Code genommen... Danke nochmal.
Ich musste nur die "Config Spi" etwas anpassen. Mit "Noss=1" hat er bei mir nichts ausgelesen und mit "Clockrate=128" schwanken die Temperaturwerte nicht so stark.
Bei den ersten Messungen habe ich folgende Abweichung feststellen können:Code:Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data_Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 128
Bei 25°C - ca. -2,5°C Abweichung
Bei 100°C - ca. -5°C Abweichung
Bei 250°C- ca. -10°C Abweichung
Ist das Normal?
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll...
...will ich mein Problem zurück !!!
Wie hast du das ermittelt?
Hiernach ist das nicht normal:
http://www.temperaturblog.de/2017/11/20/grenzabweichung-typ-k-thermoelement/
Hast du ein (gutes) DVM?
Für die verschiedenen Thermoelemente gibt es Tabellen.
mfG
Willi
Hallo,
Bei 25°C - ca. -2,5°C Abweichung (Abweichung zur Referenztemperatur des Max31855 und Raumthermometer)
Bei 100°C - ca. -5°C Abweichung (Ermittelt im Backofen mit einsteckbarem Thermometer und die automatische Abschaltung des Backofens bei erreichen der Zieltemperatur (interne Messfühler oder Bimetall))
Bei 250°C- ca. -10°C Abweichung (Ermittelt im Backofen mit einsteckbarem Thermometer und die automatische Abschaltung des Backofens bei erreichen der Zieltemperatur (interne Messfühler oder Bimetall))
ich habe folgenden K-Typ Sensor:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
Interessante Tabelle, zumindest würden die 2,5°C Abweichung bei Raumtemperatur stimmen.
Ich könnte das ja Softwaremäßig kompensieren...
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll...
...will ich mein Problem zurück !!!