    Zitat Zitat von Helmut1234 Beitrag anzeigen
    ..., nur leider ist es das gleiche Verhalten wie zuvor.
    Hallo Helmut,

    auch im TIMSK mit Wert 0x18 (dez 24 bzw 0b000011000 bzw OCIE1A und OCIE1B) Bit 3 und 4 beide Compareinterrupts frei gegeben?

    Und dann bitte nochmal das ganze Programm einstellen.

    Gruß
    Searcher
    Hoffentlich liegt das Ziel auch am Weg
    ..................................................................Der Weg zu einigen meiner Konstruktionen

  2. #2
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    17.03.2019
    Beiträge
    14
    Zitat Zitat von Searcher Beitrag anzeigen
    Hallo Helmut,

    auch im TIMSK mit Wert 0x18 (dez 24 bzw 0b000011000 bzw OCIE1A und OCIE1B) Bit 3 und 4 beide Compareinterrupts frei gegeben?

    Und dann bitte nochmal das ganze Programm einstellen.

    Gruß
    Searcher

    Das ist nun auch eingefplegt, aber leider auch kein Erfolg. Jetzt blinkt gar nichts mehr, jetzt leuchten die LEDs nur noch.

    Code:
    ; definitions
    .def	temp = R16
    .def	temp_1	= R17
    
    ; interrupt vectors
    .org	0x000	; reset handler
    	rjmp main
    
    .org	0x00E	; Timer1 CompareA Handler
    	rjmp interrupt_compare_A
    
    .org	0x010	; Timer1 CompareB Handler
    	rjmp interrupt_compare_B
    
    
    
    
    
    ;Mnemonic	target,	source
    
    
    
    main:	; main programm
    
    
    ;;; Timer Counter
    ;; Control Register A 
    LDI				temp,	0x00	; normal & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -> own overflow value
    OUT				TCCR1A,	temp	; Control Register A
    ;; Control Register B
    LDI				temp,	0b00001101	; Timer prescaler of 1024 & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -> self adjust overflow value
    OUT				TCCR1B,	temp		; Control Register B
    
    ;; Output Compare Register 1 A for CTC
    ; write value 15625 -> 15625 * 1024 = 16MHz -> 1 second count
    LDI				temp,	0b00111101
    OUT				OCR1AH,	temp
    LDI				temp,	0b00001001
    OUT				OCR1AL,	temp
    ;; Output Compare Register 1 B for CTC
    ; write value 31,250 -> 31,250 * 1024 = 32MHz -> 2 seconds count
    LDI				temp,	0b01111010
    OUT				OCR1BH,	temp
    LDI				temp,	0b00010010
    OUT				OCR1BL,	temp
    
    
    ;;; PORTC set as output
    LDI			temp,	0xFF	; Register komplett auf 1 setzen / LDI geht nur von R16 bis R31
    OUT			DDRC,	temp	; durch DDRC wird festgelegt ob die Pins von PORTC als Ausg. (1) oder Eing. (0) definiert werden
    							; DDRC wird nun mit den Werten aus R16 befüllt
    
    ;;; Interrupt handling
    ;; for timer 1 Interrupt Mask Register
    LDI				temp,	0b00001100	; Bit 4 – OCIE1A: Timer/Counter1, Output Compare A Match Interrupt Enable
    OUT				TIMSK,	temp		
    ;; global
    sei									; set global interruptenable
    
    
    loop:
    	rjmp loop	; endless loop
    
    
    
    ;-------------------------------------------------------------------------------------------
    ; interrupts
    
    interrupt_compare_A:	; interrupt routine for compare register 1 B
    	IN			temp_1,	SREG	; save status register
    	LDI			temp,	0x00	
    	OUT			PORTC,	temp	; LEDs on
    	OUT			SREG,	temp_1	; restore status register
    	reti
    
    interrupt_compare_B:	; interrupt routine for compare register 1 A
    	IN			temp_1,	SREG	; save status register
    	LDI			temp,	0xFF
    	OUT			PORTC,	temp	; LEDs off
    	OUT			SREG,	temp_1	; restore status register
    	reti
    
    ;-------------------------------------------------------------------------------------------
    Geändert von Helmut1234 (21.03.2019 um 16:01 Uhr)

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Searcher
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.715
    Blog-Einträge
    133
    Also , jetzt gaaanz in Ruhe und langsam. TIMSK nochmal überprüfen! - mit Datenblatt und meinen post in der Hand Muß gleich weg also restliches Programm überprüfen braucht noch was.

    Gruß
    Searcher
    Hoffentlich liegt das Ziel auch am Weg
    ..................................................................Der Weg zu einigen meiner Konstruktionen

  4. #4
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    17.03.2019
    Beiträge
    14
    Da hast du Recht. Ich mache das nachher ganz in Ruhe und gehe die ganzen Flags noch mal durch.

    Grüße
    Helmut

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Searcher
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.715
    Blog-Einträge
    133
    Hallo Helmut,
    ich glaub viel fehlt nicht mehr wenn das TIMSK richtig gesetzt ist. Was passiert im Mode 4, also CTC mit OCR1A als TOP?:

    Code:
    ;; Output Compare Register 1 A for CTC
    ; write value 15625 -> 15625 * 1024 = 16MHz -> 1 second count
    LDI                temp,    0b00111101  
    OUT                OCR1AH,    temp
    LDI                temp,    0b00001001
    OUT                OCR1AL,    temp
    ;; Output Compare Register 1 B for CTC
    ; write value 31,250 -> 31,250 * 1024 = 32MHz -> 2 seconds count
    LDI                temp,    0b01111010 
    OUT                OCR1BH,    temp
    LDI                temp,    0b00010010
    OUT                OCR1BL,    temp
    .
    .
    . 
    .
    .
    ;-------------------------------------------------------------------------------------------
    ; interrupts
    
    interrupt_compare_A:    ; interrupt routine for compare register 1 B
        IN            temp_1,    SREG    ; save status register
        LDI            temp,    0x00    
        OUT            PORTC,    temp    ; LEDs on
        OUT            SREG,    temp_1    ; restore status register
        reti
    
    interrupt_compare_B:    ; interrupt routine for compare register 1 A
        IN            temp_1,    SREG    ; save status register
        LDI            temp,    0xFF
        OUT            PORTC,    temp    ; LEDs off
        OUT            SREG,    temp_1    ; restore status register
        reti
    
    ;-----------------------------------------------------------------------------------
    Der Timer läuft nur bis 15625 da OCR1A mit 15625 gesetzt ist. Interrupt Flag wird gesetzt wg. Compare1a Interrupt. Interrupt Compare1A wird ausgeführt und LEDs werden in der ISR eingeschaltet. Der Timer läuft nicht weiter hoch sondern setzt sich auf 0 (Null) wegen CTC. Er erreicht also die 31250 für Compare1B Match gar nicht da TCNT1 vorher zurück gesetzt wird. Compare1B Interrupt kann also nicht eintreten und die LED nie ausgeschaltet werden.

    Also einfach die 15625 ins OCR1B schreiben und die 31250 in OCR1A. Damit läuft der Timer zwei Sekunden hoch. "Oben" schaltet er über den Compare1A Interrupt die LEDs ein und auf dem Weg nach oben über den Compare1B Interrupt die LEDs aus.

    Übrigens um genau zwei Sekunden zu erreichen sollte der Wert 31249 statt 31250, da der Timer noch einen Timertick braucht um auf Null zu kommen. Spiegelt sich auch im Datenblatt in der Formel zur Frequenzberechnung mit der -1 wieder. Eventuell auch die 15625 um eins vermindern?

    So bin gespannt was sich tut.

    Gruß
    Searcher
    Geändert von Searcher (21.03.2019 um 18:30 Uhr)
    Hoffentlich liegt das Ziel auch am Weg
    ..................................................................Der Weg zu einigen meiner Konstruktionen

  6. #6
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    17.03.2019
    Beiträge
    14
    Vielen Dank Search, es bliiiiinkt!
    Ohne dich hätte ich das glaube ich nicht hinbekommen. Ich hoffe ich brauche das dann auch in meinen Projekten.

    Zum einen lag es an den TIMSK Flags, die waren um eine Bitstelle verschoben.
    Zum anderen an der zuvor von dir erwähnten Reihenfolge der Faktoren, spricht den Werten in den Vergleichsregistern (OCR1A und OCR1B).

    Also einfach die 15625 ins OCR1B schreiben und die 31250 in OCR1A. Damit läuft der Timer zwei Sekunden hoch. "Oben" schaltet er über den Compare1A Interrupt die LEDs ein und auf dem Weg nach oben über den Compare1B Interrupt die LEDs aus.


    Übrigens um genau zwei Sekunden zu erreichen sollte der Wert 31249 statt 31250, da der Timer noch einen Timertick braucht um auf Null zu kommen. Spiegelt sich auch im Datenblatt in der Formel zur Frequenzberechnung mit der -1 wieder. Eventuell auch die 15625 um eins vermindern?
    Die ausgerechnete Zeit muss nicht ganz genau sein. Ich wollte einfach nur im ca. 1 Sekundentakt blinkende LEDs haben.


    Falls also jemand mal einen funktionierenden Code braucht mit blinkenden LEDs (ca. 1s), hier ist er.

    Code:
    ; Programm :	This programm is written and tested on an Atmega32. It causes the LEDs on PORTC to blink on a frequency of 1 second. 
    ;			To do so it uses the timer 1 (16-Bit) on CTC mode with a prescaler of 1024. To reach the frequency of 1 second 
    ;			the compare register B has the value 15625 and register A the value 31250. The demension of these values result in
    ;			the system clock of 16MHz. 
    ;			1024 * 15625 = 16000000
    ;			1024 * 31250 = 32000000
    
    
    
    ; definitions
    .def	temp = R16
    .def	temp_1	= R17
    
    ; interrupt vectors
    .org	0x000	; reset handler
    	rjmp main
    
    .org	0x00E	; Timer1 CompareA Handler
    	rjmp interrupt_compare_A
    
    .org	0x010	; Timer1 CompareB Handler
    	rjmp interrupt_compare_B
    
    
    ;Mnemonic	target,	source
    
    
    main:	; main programm
    
    ;;; PORTC set as output
    LDI			temp,	0xFF	
    OUT			DDRC,	temp	; DDRC defines if PORTC is an output (1) or input (0)
    
    
    ;;; Timer Counter in CTC Mode -> self defined value; if timer reaches value, interrupt accours   
    ;; Control Register A 
    LDI				temp,	0x00	; normal & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode
    OUT				TCCR1A,	temp	; Control Register A
    ;; Control Register B
    LDI				temp,	0b00001101	; Timer prescaler of 1024 & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -> self adjust overflow value
    OUT				TCCR1B,	temp		; Control Register B
    
    
    ;; Output Compare Register 1 A for CTC
    ; write value 31250 -> 31250 * 1024 = 32MHz -> 2 seconds count
    LDI				temp,	0b01111010
    OUT				OCR1AH,	temp		; first write high register then low
    LDI				temp,	0b00010010
    OUT				OCR1AL,	temp
    ;; Output Compare Register 1 B for CTC
    ; write value 15625 -> 15625 * 1024 = 16MHz -> 1 second count
    LDI				temp,	0b00111101
    OUT				OCR1BH,	temp		; first write high register then low
    LDI				temp,	0b00001001
    OUT				OCR1BL,	temp
    
    
    ;;; Interrupt handling
    ;; for timer 1 Interrupt Mask Register
    LDI				temp,	0b000011000	; OCIE1A and OCIE1B -> Output Compare A and B Match Interrupt Enable
    OUT				TIMSK,	temp		
    ;; global interrupt enable
    sei	
    
    
    loop:
    	rjmp loop	; endless loop
    
    
    
    ;-------------------------------------------------------------------------------------------
    ; interrupts
    ;-------------------------------------------------------------------------------------------
    
    interrupt_compare_A:	; interrupt routine for compare register 1 B
    	IN			temp_1,	SREG	; save status register
    	LDI			temp,	0x00	
    	OUT			PORTC,	temp	; LEDs on
    	OUT			SREG,	temp_1	; restore status register
    	reti						; finishes interrupt and enables global interrupt
    
    interrupt_compare_B:	; interrupt routine for compare register 1 A
    	IN			temp_1,	SREG	; save status register
    	LDI			temp,	0xFF
    	OUT			PORTC,	temp	; LEDs off
    	OUT			SREG,	temp_1	; restore status register
    	reti						; finishes interrupt and enables global interrupt
    
    ;-------------------------------------------------------------------------------------------
    ;-------------------------------------------------------------------------------------------

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    11.12.2007
    Ort
    weit weg von nahe Bonn
    Alter
    40
    Beiträge
    3.416
    Übrigens um genau zwei Sekunden zu erreichen sollte der Wert 31249 statt 31250, da der Timer noch einen Timertick braucht um auf Null zu kommen. Spiegelt sich auch im Datenblatt in der Formel zur Frequenzberechnung mit der -1 wieder. Eventuell auch die 15625 um eins vermindern?
    Das ist nicht ganz richtig, ich habe beim Support nachgewühlt, weil wir einen Glitch hatten und das Ergebnis war dass der Timer nicht einen "Timertick" sondern einen "Clocktick" braucht, also nur einen Prozessortakt, hat man also einen großen ClockDivider, wirkt sich der extra takt kaum aus, aber je kleiner der Divider desto stärker der Einfluss des zusätzlichen Takt

    Timer/Counter1 is reset to $00 in the CPU clock cycle after a compare
    match with OCR1A register
    Es gibt 10 Sorten von Menschen: Die einen können binär zählen, die anderen
    nicht.

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Searcher
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.715
    Blog-Einträge
    133
    Zitat Zitat von Helmut1234 Beitrag anzeigen
    ...
    Super Rückmeldung. Auch vielen Dank.

    Gruß
    Searcher
    Hoffentlich liegt das Ziel auch am Weg
    ..................................................................Der Weg zu einigen meiner Konstruktionen

Ähnliche Themen

  1. Warten auf Tastendruck -> Interrupt wird nicht mehr ausgeführt
    Von Amri im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 13:10
  2. If-Schleife wird nicht ausgeführt
    Von Knipser-14 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 12:26
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 18:37
  4. Programm wird bei geänderter Frequenz nicht mehr ausgeführt
    Von cesupa im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 00:50
  5. Anweisung wird nicht richtig ausgeführt
    Von Foooob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 18:11

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests