- Modernes Energiemessgeraet    Werbung      
Ergebnis 1 bis 10 von 31

Thema: Druckschalter vs. Drucksensor

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076
    Die Haftungsfrage ist schon wichtig, gar keine Frage.
    Haften müssen wir natürlich wenn wir grob fahrlässig gehandelt haben.

    Es geht aber NICHT UM EINEN AUSTAUSCH am bestehenden System,
    sondern um eine neue Entwicklung, bei der ich den Schalter gerne ersetzt hätte.
    Das ist vorerst nur eine Idee, welche ich aufgebaut und getestet habe.

    Im Datenblatt des Druckschalters steht unter anderem Life: 100,000,000 cycles
    Das sieht natürlich super aus.

    Bei einem Drucksensor kann man ja garkeine Angaben machen, zumindest wüste ich nicht wie.
    Wir setzen z.B. die MPX2050 Drucksensoren seit über 25 Jahren ein und da ist noch keiner ausgefallen.
    Eine Medizinische Zulassung hat so ein Sensor aber auch nicht.
    Hier wird dann das System betrachtet. Könnte ja auch sein, dass der Meßverstärker ein Problem hat....

    Drum läge es nahe, einen solchen oder ähnlichen Sensor auch für die 2te Sicherheit einzusetzen,
    wobei hier ein MPX2010 zur Anwenung käme, da nicht 2 identische Komponenten eine Sicherheit
    gewährleisten dürfen.
    Wir haben eh 2 Sensoren die von der CPU ausgewertet werden mittels ADC und Software.
    und eine zusätzliche Harwareverriegelung mit dem Druckschalter.

    Ist wie gesagt vorerst eine Idee.

    Siro

  2. #2
    HaWe
    Gast
    aha, du machst es also für die Herstellerfirma als Neuentwicklung, nicht als Anwender, der in einem Fertigprodukt etwas nachträglich austauscht, das war nicht klar gewesen.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076
    Ja, wir haben ein bestehendes Gerät
    und nun wollen wir eine Neuentwicklung, etwas moderner vom Design usw.
    und in diesem Zuge überarbeite ich grad die gesamte Schaltung.
    Siro

    Hier mal die Änderung, wie ich sie getestet habe:
    Das ist ja kein Geheimnis. Messverstärker, Komparator....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Durckschalter_Drucksensor.jpg  

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    18.03.2018
    Beiträge
    2.690
    Einen Drucksensor mit Herstellergarantie für mind. 5 Jahre würde ich suchen.

    Oder mal nach "Drucksensor Medizin" suchen, da finde ich z.b. einen Hinweis auf "Drucksensoren für medizinische Geräte": https://www.medizin-und-elektronik.d...rtikel/142449/

    Da geht es auch um Genauigkeit.

    MfG
    Geändert von Moppi (17.12.2018 um 13:24 Uhr)

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076
    Super Link Moppi, ich danke Dir.
    Ich schau mir die grade mal an.

    Uh, ich seh grad die haben eine Schnittstelle, somit müsste ich noch einen kleinen Controller mit benutzen.
    Das wäre aber erlaubt, laut TÜV.
    2 Unterschiedliche Controller mit unterschiedlicher Software ist akzeptabel.
    Dann brauche ich aber auch noch eine zweite Softwaredoku.

    Ich glaube die Tendenz geht langsam wieder zum Druckschalter.... Bild  
    Siro
    Geändert von Siro (17.12.2018 um 14:24 Uhr)

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    16.10.2008
    Ort
    Kehnert
    Beiträge
    1.159
    Drucksensoren basieren auf stetiger Änderung
    einer Widerstandsmessbrücke (aufgedampfte
    Widerstände auf der Membran, ähnlich wie DMS)
    und nachgeschalteter Elektronik. Dadurch viel
    verschleissärmer. Obwohl man mit denen präzise
    messen kann, ist auch die Einstellung einer oder
    mehrerer Schaltstufen machbar. Der Drucksensor
    ist dann zusätzlich auch ein Druckschalter.
    Wenn man 2 oder mehrere ausschliesslich mit
    Hardwareelektronik, einschliesslich Abschaltfunktion
    einrichtet und dies erst danach in die Software
    einbindet ist das VIEL ZUVERLÄSSIGER, als
    anachronistische Elektromechanik, wie zB ein
    Druckschalter, egal, wieviel TÜV-Plaketten der hat.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076
    @ahardware.bas
    Ich habe auch mehr Vertrauen zu den Sensoren, schön dass ich anscheinend nicht der Einzige bin.

    So sieht z.B. ein medizinischer Druckschalter aus... Bild   Mit den 4 Befestigungen kann man auch ungewollt, den Schalktpunkt nachstellen....
    Bild  
    Vertrauen geht anders......
    Aber er hat halt seine "Papiere" Bild  

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    02.09.2009
    Ort
    Berlin (Mariendorf)
    Beiträge
    1.025
    Meine Gedanken gingen in eine ähnliche Richtung:
    Ein Sensor mit Auswertesystem dahinter liefert gegenüber dem mechanischen Schalter viel differenziertere Daten. Das erlaubt eine Plausibilitätsprüfung der Messwerte beim Systemstart (Self Test) oder auch kontinuierlich (System Health). Da geht viel mehr als mit dem mechanischen Schaltkontakt. Zumindest kann man das in die Waagschale der Risikoanalyse werfen. Dafür ist die Softwarelösung mit dem Sensor eine ganze Ecke aufwendiger. Bild  

    edit:------------------------------------------
    @Siro:
    Jetzt hast du mich überholt und mir das Gruseln gelehrt. Ja, Vertrauen geht anders. Ein Drucksensor wird kaum schlechter sein.
    Geändert von RoboHolIC (17.12.2018 um 20:20 Uhr)

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    16.10.2008
    Ort
    Kehnert
    Beiträge
    1.159
    Ein Drucksensor ist heutzutage Stand der Dinge. Er kann nicht nur
    überwachen, sondern auch präzise regeln
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...

Ähnliche Themen

  1. Druckschalter mit Scharpsensor
    Von klaro1971 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 16:25
  2. Frage zu Druckschalter
    Von YaNnIk im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 18:10
  3. Drucksensor/Druckschalter gesucht
    Von golf_g_turbo im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 18:10
  4. Druckschalter mit Normsingal 4-20mA an Atmel
    Von dibahh im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 13:54
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 15:01

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress