Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Servus starkeeper!
Reset solltest du nicht direkt an +5V schließen. Eher über einen 10k-Vorwiderstand. Das ist allgemein üblich wenn man sich nicht sicher ist ob es der Baustein verträgt.
Die Register bekommst du zum arbeiten wenn du über deine SPI Ein Byte mit 8 Bits abschickst. Wie das bei einem PIC geht weiß ich nicht das ich nicht mit PIC's arbeite. Mußt du nachlesen oder ein anderer weiß es vieleicht. Check mal trotzdem ob überhaupt Signale an den Leitungen anstehen beim Absenden.
Das übernehmen der Daten mit dem RCK-Pin geschieht laut Bausteinzeichnung mit einer Flanke. Also muß nachdem die beiden Bytes abgesenbdet wurden der Pin im Pegel wechseln das es ausgegeben wird an die beiden ULN2803.
Grüße Wolfgang