Das ist ein Metall Oxid Scheibenvaristor
275V rms
Der hat offensichtlich seinen Dienst getan und hoffentlich auch die entsprechende Sicherung durchgebrannt.
Wurde hier evtl. an einer 230 Volt Leitung 380/400Volt angeschlossen ?
Das ist ein Metall Oxid Scheibenvaristor
275V rms
Der hat offensichtlich seinen Dienst getan und hoffentlich auch die entsprechende Sicherung durchgebrannt.
Wurde hier evtl. an einer 230 Volt Leitung 380/400Volt angeschlossen ?
Geändert von Siro (13.10.2018 um 12:16 Uhr)
Die Analyse passt. Ein mäßig begabter polnischer Elektriker erneuert gerade die komplette Verkabelung des Hauses. Vermutlich hat er durch falsche Verkabelung 400 Volt an die Heizungselektronik geschickt. Danke für die Antwort.