Kann man an den AD-Eingang nicht einfach eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt anlegen und der MC rechnet das dann in einen Wert zwischen 0 und 255 um?Hallo recycle habe einen analogen eingang aber mit eingener versorgung
und jetzt ander strom quelle ich galabe das ist wohl doch nicht so einfach.
Die eigene Stromversorgung sollte doch kein Problem sein, da beides Gleichstrom ist müsstest du die Nullleiter doch eigentlich auf gemeinsame Masse legen können.
Wenn du dann zwischen die 0 und 24 Volt einen 5 Stück ein 1k widerstande in Reihe schaltest fallen an einem davon ca. 5 Volt ab, die du mit dem AD Eingang überwachen kannst.
Aber wahrscheinlich stelle ich mir das wirklich zu einfach vor, warte besser ob sich jemand meldet der wirklich weiss wie es geht..
Lesezeichen