    Dann ist das klar.
    Grundsätzlich sollte jegliche aktive Schaltung die über Kabel angeschloosen ist einen kleinen Kondensator für die Betriebsspannung haben. Bei digitalen Schaltungen ist es unbedingt erforderlich. Bei Verstärkern erher auch.
    Bei klassichen Operationsverstärkern ein paar µF als Elko und noch 100nF. Den 100nF würde ich schon empfehlen.

  2. #2
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    05.12.2017
    Beiträge
    49
    Also verstehe ich das richtig, dass du an PIN 11 des AD595 jeweils einen Keramik-Kondensator mit 100nF anschließen würdest?

  3. #3
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    München
    Alter
    72
    Beiträge
    13.143
    Ich habe jetzt in den Unterlagendes des AD595AQ speziell nichts dazu gefunden, aber wenn man die Schaltungen aus Sicht der Versorgungsspannung betrachtet dann ist das letzte Glied vor dem Verbraucher mindestens ein derartiger Kondensator.
    Es ist eine Schaltung die mit kleinen Signalen arbeitet und die über Leitungen mit Spannung versorgt wird.
    Setze mindestens einen für die Schltung rein, schaden kann er nicht.

  4. #4
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    05.12.2017
    Beiträge
    49
    Alles klar! Danke für den Hinweis!
    Werde dann pro IC einen 100nF Kerko einplanen.

    Philipp

  5. #5
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    05.12.2017
    Beiträge
    49
    Die fertige Schaltung sieht auf dem Breadboard dann so aus
    Bild hier  
    Die ICs sollen in passende Sockel verbaut werden und die Anordnung wird sich auch noch ändern, um die Anschlussklemmen näher an die entsprechenden Pins am AD595 zu rücken.
    Danke für eure Hilfe!

    Philipp

Ähnliche Themen

  1. Lüftersteuerung
    Von Domi1999_1 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.2013, 12:32
  2. Temperaturmessung, Schaltung für NTC
    Von Bastih84 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 16:45
  3. Schaltung für Temperaturmessung gesucht
    Von inschenjoer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 10:40
  4. Lüftersteuerung mit FET
    Von .Johannes. im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 08:43
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 18:51

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test