Die Widerstandsänderung des KTY 10 über der Temperatur ist etwas nichtlinear. Das kann gerade durch den Betrieb im Spannungsteiler ausgeglichen werden.
Setzt man die Werte von 20 25 35 50 und 100 Grad ein und bestimmt im Spannungsteiler die Spannungsänderung in mV pro °C, dann ergeben sich für die Hilfswiderstände 2,2k 3,9k 4,7k 6,8k 8,2k die angegebenen Kurven. Die blaue ist für 6,8k.
Manfred