Hast du schon mal ein Poti an den Eingang angeschlossen? Eine Seite auf GND, die andere auf 5V, den Schleifer auf den Eingang. Beim drehen müsste sich der Wert ändern.
Hast du die Brücke SK2 herausgenommen?
Hast du schon mal ein Poti an den Eingang angeschlossen? Eine Seite auf GND, die andere auf 5V, den Schleifer auf den Eingang. Beim drehen müsste sich der Wert ändern.
Hast du die Brücke SK2 herausgenommen?
Hallo Hubert,
Danke für die Antwort!
Ja, das funktioniert schon. Ist ja ähnlich wie wenn man die Brücke nicht rausnimmt und das interne Poti verstellt. Dann bekomme ich Werte zwischen 0 und 255. Aber mit dem Sensor funktioniert es leider nicht. Der ändert seinen Wdst. natürlich auch nicht von 0 bis zB 1k.
Das Prinzip der Spannungsmessung ist mir ja schon einigermaßen klar, nur wie schaffe ich es, dass die 'geringe Änderung' des Wdst. bei Temperaturänderung eine große Spannungsänderung bewirkt.
Gruß
Frank
Der Widerstand des KTY ändert sich von 40° auf 100° nur um etwa 570 Ohm. Wenn du zusammen mit einem 1K Widerstand einen Spannungsteiler bildest, dann ändert sich die Spannung nur um etwa 0,5V.
Es gibt diverse Schaltungen mit denen man das anpassen kann. Z.B. Pollin PT1000 Messwandler.
Lesezeichen