>> Was ist mit den 8-Bit z.B. der USV? ist das die Spannung oder jedes Bit eine unterschiedliche Störung?

es gibt 8 Relais in jeder USV für jede Störung eins ...

>> u
nd wie ist das Tableau ausgeführt?

geplant ist eine Matrix 10x8 LEDs (WS1812b) (doppelt ausgelegt) die je ein Feld 30x17 mm ausleuchten,
die beschriftete Front (Klartext) kann dann ausgedruckt werden und wird von hinten durchleuchtet ...

Das primäre , Tableau kommt in den EDV-Raum, es soll ermöglichen mit einem Blick sich schnell einen Überblick zu verschaffen ...

Die Ampeln sind nur einfache Zusatz-Anzeigen ( Gesamt-Status ) ... Betrieb-OK / Warnung / Alarm

Es geht hauptsächlich darum Geräte aus anderen Gewerken ( E-Technik / KLIMA ) über ein
Tableau anzuzeigen ...



Nur so am Rande:
geplant ist ein zweiter EDV-Raum mit gleicher
Redundanter Ausstattung ...
Selbst das Netzwerk Backbone ist bereits im gesamten Haus (17x Verteiler Punkte)
doppelt / Redundant ausgelegt, jeder End-Switch ist mit beiden Netzwerken über PORT-Trunking verbunden.
diese Geräte werden natürlich über SNMP überwacht , da ist eine zusätzliche Überwachung nicht zwingend von Nöten ...
Natürlich gibt es
SNMP-Module womit ich auch externe Geräte überwachen könnte.
Eine Stör-melde-Einrichtung sollte aber nicht Bestandteil eines zu Überwachenden Gebilde sein, 100% getrennte Systeme ist da meine Anforderung.