Hallo Peter
hatte ich auch schon drüber nachgedacht, der Datensatz hat ein definierten Anfang (#) und ein definiertes Ende chr(13),Ich würde beim Protokoll noch eine Prüfsumme und die Länge einfügen!
also benötige ich keine Längen Angabe ... Länge ich auf 100 Zeichen begrenzt ...
im Empfänger wird als erstes der Header geprüft, erst dann werden die Felder auf Plausibilität geprüft ...
Gut eine Prüfsumme könnte ich hinten anhängen #zzaakk|F1|F2|Fx%PS* (*)=chr13)
Als Prüfsumme alle Byte bis % aufaddieren und bei 255 Überlauf ... so habe ich immer als PS ein Byte ... sollte doch reichen ?!