Hallo,
Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
Nach der aktuellen DIN VDE 0298-4:2013-06
https://library.e.abb.com/public/a6d...6_viewfile.pdf
allerdings, ist die Verlegeart G (einzeln, frei in der Luft) erst ab 25mm² definiert.

Sprich aktuell sind die Angabe nicht.
Und somit für Neuinstallationen auch nicht mehr zulässig.
Die Belastbarkeit musste nach unten korrigiert werden!

Früher hatte man fast nur sinusförmige Ströme, verzerrte Ströme gab es fast nur bei Netzteilen für elektronische Geräte.

Heute sieht das etwas anders aus. Selbst ein Handy-Ladegerät hat heute ein Schaltnetzteil und bei einem Induktionsherd ist auch noch Leistung im Spiel. Auch eine Waschmaschine hat einen Inverter für den Motor.

Alles in Allem hat man heute, trotz EMV-Vorschriften und PFC, mehr Oberwellen auf einer Leitung als früher und diese erwärmen den Leiter zusätzlich. Also musste der Querschnitt in den Tabellen erhöht, bzw. die Strombelastbarkeit gesenkt werden.

MfG Peter(TOO)