Ich weis jetzt nicht aus welchem Tabellenbuch die Angaben meine Vorredners stammen, aber nach DIN57100 / VDE100 - Teil 523
http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf
darf ein 2,5mm², einadrige in Luft verlegte Leitung, mit 32 A belastet werden. und als Mehrardrige Mantelleitung mit 18 A was ja auch zu den 16 A Leitungsschutzschaltern passt.

Nach der aktuellen DIN VDE 0298-4:2013-06
https://library.e.abb.com/public/a6d...6_viewfile.pdf
allerdings, ist die Verlegeart G (einzeln, frei in der Luft) erst ab 25mm² definiert.

Sprich aktuell sind die Angabe nicht.
Und somit für Neuinstallationen auch nicht mehr zulässig.