    Hallo Gerhard,

    bei deinem Konstruktor der Klasse DHT wird der Member _count auf den Standardwert 6 gesetzt. Der Wert von _count entscheidet, ob ein Bitframe als logisch 1 oder 0 erkannt wird. Du könntest den Konstruktor mit einem expliziten Wert für count aufrufen und mit kleineren Werten experimentieren z.B.
    Code:
    DHT dht_1(DHTPIN_1, DHTTYPE, 5);
    DHT dht_2(DHTPIN_2, DHTTYPE, 5);
    Gruß
    witkatz