Hallo,
Zitat Zitat von menotu Beitrag anzeigen
Da dies also nicht so funktionierte wie ich es gerne hätte habe ich die Relays ausgelötet und direkt angeschlossen, sprich zB D0 (Low 0V, High 5V) an die Spule und Masse dran, aber sobald ich dann auf die Fernbedienung drücke, liegen an der Spule nur noch 1,9V an, ich denke da ist der Widerstand der Spule zu groß?!

Was mache ich falsch?
Würde mir am Liebsten die Auslöterei sparen, gerade weil ich da 10 Stück von den Relais Modulen hier liegen habe.
Kann mir aber einfach nicht erklären, warum die Module so blöd reagieren
1. Einen grundlegenden Denkfehler!
2. Das direkte Anschliessen des Relais kann kann dein Modul zerstören! Entweder durch Überlastung oder durch die Induktionsspannung, der Relaisspule.
3. Deine Schaltung soll ja nur ein Verstärker sein, also genau das machen, was am Eingang ansteht.
Zum Testen einfach den Eingang ENx mit GND verbinden, dass sollte das entsprechende Relais anziehen, unterbrichst du die Verbindung mit GND sollte das Relais wieder abfallen.

Wenn sich das entsprechend 3. verhält, wird wohl das Signal des Moduls anders sein als Gedacht!

Wie auch schon gesagt wurde, solltest du angeben, welches Modul du verwendest!
Bei manchen Modulen kann man auch das Verhalten der Ausgänge programmieren (per Software oder durch Pins).