Hallo
Ob das mit diesem Relais funktionieren wird kann man nur sagen, wenn man den Schaltplan deiner aktuellen Schaltung kennt. Das Zeitrelais schaltet lediglich zwischen Stern und Dreieck um. Das wären in diesem Plan die Schütze K2 und K3:
Bild hier
(Bild von http://lerntagebuch.ch/bea10ple/cate...ronikwerkstatt)
Die Ansteuerung von K1 müsste weiterhin von der alten Steuerung erfolgen. Obwohl durch die Anzugs- und Abfallverzögerung des Zeitrelais ein gleichzeitiges Anziehen der beiden Relais K2 ud K3 sehr unwahrscheinlich ist, sollten die Schütze trotzdem auf jeden Fall gegenseitig, elektrisch mit Öffnern oder noch besser mechanisch, verriegelt sein!
Z.B.: A1 und Klemme 17 vom Zeitrelais auf A1 von K1, Klemme 18 auf Öffner K3 und von dort auf A1 von K2, Klemme 28 auf Öffner K2 und von dort auf A1 von K3. Alter Schalter schaltet weiterhin K1.
Gruß
mic
Lesezeichen