    Hi nochmals vielen Dank für die super Erklärungen!

    Also das mit dem extrem hohen Frame hat mich auch sehr verwundert. Ich habe auch meinen Denkfehler dabei gefunden. Wenn man die Lib "stackchek" von Bascom verwendet bekommt man nicht den belegten Frame angezeigt, sondern den Speicher der noch frei ist!!!!!
    Ich habe inzwischen die Stack-Werte wieder auf ein normales Level heruntergeschraubt.

    Und ich habe endlich die Zeit gefunden und mein Programm nochmal vernünftig auf das wesentliche mit allen Deklarationen zu reduzieren.

    Code:
    $regfile = "M1284pdef.dat"
    ' In den Fusebits wurde der externe Oszillator für 18,432MHz ausgewählt
    $crystal = 18432000
    
    $hwstack = 100                                              ' Standard 42 
    $swstack = 100                                              ' Standard 40 
    $framesize = 200                                            ' Standard 40 
    Const _my_framesize = 200
    
    $lib "stackcheck.lib"
    
    $hwcheck                                                    ' hw stack check ein
    $framecheck                                                 ' frame check ein
    $softcheck                                                  ' sw stack check ein
    
    ' Baudrate für den ersten seriellen Port 
    $baud = 9600
    ' Baudrate für den zweitern seriellen Port 
    $baud1 = 9600
    
    
    ' Analog Comparator ausschalten   ACSR.ACD = 1
    Stop Ac
    ' Watchdog ausschalten
    Stop Watchdog
    
    
    ' Echo aus
    Echo Off
    ' Interrupts global zulassen
    Enable Interrupts
    
    
    
    ' KONFIGURATION
    
    ' Com1 auf 8 Bit Modus konfigurieren
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    ' Com2 auf 8 Bit Modus konfigurieren
    Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    
    ' Öffnen der ersten Com-Schnittstelle
    Open "COM1:" For Binary As #1
    ' Öffnen der zweiten Com-Schnittstelle
    Open "COM2:" For Binary As #2
    
    ' Empfangspuffer UART
    Config Serialin = Buffered , Size = 100
    ' Sendepuffer UART
    Config Serialout = Buffered , Size = 100
    ' Empfangspuffer UART1
    Config Serialin1 = Buffered , Size = 100
    ' Sendepuffer UART1
    Config Serialout1 = Buffered , Size = 100
    
    
    Const Adc_multi = 0.0025                                    ' = 2,56V / 1024bit
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal_2.56       ' Es wird die interne Referenzspannung von 2,56V ausgewählt
    Start Adc
    
    
    
    ' TIMER KONFIGURIEREN
    
    'Const Timsk = Timsk0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     ' Timer konfigurieren
    On Timer0 Timerroutine0                                     ' Timerinterrupt Subroutine zuweisen
    Enable Timer0                                               ' Timer aktivieren
    Stop Timer0                                                 ' Timer stoppen
    
    
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024                     ' Timer konfigurieren
    On Timer1 Timerroutine1                                     ' Timerinterrupt Subroutine zuweisen
    Enable Timer1                                               ' Timer aktivieren
    Stop Timer1                                                 ' Timer stoppen
    
    
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024                     ' Timer konfigurieren
    On Timer2 Timerroutine2                                     ' Timerinterrupt Subroutine zuweisen
    Enable Timer2                                               ' Timer aktivieren
    Stop Timer2                                                 ' Timer stoppen
    
    
    Config Timer3 = Timer , Prescale = 1024                     ' Timer konfigurieren
    On Timer3 Timerroutine3                                     ' Timerinterrupt Subroutine zuweisen
    Enable Timer3                                               ' Timer aktivieren
    Stop Timer3                                                 ' Timer stoppen
    
    
    
    ' SUB'S DEKLARIEREN
    
    Declare Sub Zykluszeitmessung
    Declare Sub R_bus_kommunikation
    Declare Sub Timerueberlauf0
    Declare Sub Timerueberlauf1
    Declare Sub Timerueberlauf2
    Declare Sub Timerueberlauf3
    Declare Sub Stackbelegungmessung
    
    
    
    ' VARIABLENDEKLARATION
    
    ' Schleifenzähler
    Dim I As Byte
    Dim I1 As Byte
    Dim I2 As Byte
    
    
    Dim Kartenadresse As Byte
    Dim Pruef_kartenadresse As Byte
    
    Dim Anzahl_karten As Integer
    Anzahl_karten = 2
    
    Dim Aktuelle_karte As Integer
    Aktuelle_karte = 1
    
    ' Teilnehmer/Karten Speicherbereiche
    Dim R_bus_empfangsarray(5) As Byte
    Dim R_bus_sendearray(5) As Byte
    
    Dim R_bus_empfangene_zieladresse As Byte
    Dim R_bus_empfangene_quelladresse As Byte
    
    Dim R_bus_status As Byte
    Dim R_bus_schritt As Byte
    R_bus_schritt = 1
    Dim R_bus_fehlertyp As Integer
    Dim R_bus_diagnosemodus As Bit
    Dim R_bus_gesperrt As Bit
    Dim R_bus_kein_teilnehmer As Bit
    Dim R_bus_fehler As Bit
    Dim R_bus_karten_fehler As Bit
    Dim R_bus_konfig_fehler As Bit
    Dim R_bus_konfig_fehler_position As Integer
    
    Dim Err_falscher_teilnehmer As Bit
    Dim Err_fehlende_antwort As Bit
    Dim Err_falsche_protokolllaenge As Bit
    Dim Err_falscher_telegrammkopf As Bit
    Dim Err_falsche_checksumme As Bit
    
    ' Timer Reloadwerte festlegen (für 16Bit Timer1 u. 3 mit Prescaler 1024 bei 18,432MHz)
    Dim Reload_1s As Word
    Reload_1s = 47536
    Dim Reload_500ms As Word
    Reload_500ms = 56536
    Dim Reload_250ms As Word
    Reload_250ms = 61036
    Dim Reload_150ms As Word
    Reload_150ms = 62836
    
    ' Zykluszeit Messung
    'Const Zeitmessung_divident = 18000                          ' 18432000 MHz / 1024 Prescaler
    'Dim Zeitmessung_zeit As Single
    Dim Zeitmessung_timer_ueberlauf As Bit
    Dim Zeitmessung_reloadwert As Word
    Dim Zeitmessung_ticks_start As Integer
    Dim Zeitmessung_ticks_ende As Integer
    Dim Zeitmessung_letzter_ueberlauf As Bit
    Dim Zeitmessung_vergangene_ticks As Integer
    Dim Zeitmessung_aktiv As Bit
    
    
    ' Timerflags
    Dim Timerflag0 As Bit
    Dim Timerstatus0 As Bit
    Dim Timerflag1 As Bit
    Dim Timerstatus1 As Bit
    Dim Timerflag2 As Bit
    Dim Timerstatus2 As Bit
    Dim Timerflag3 As Bit
    Dim Timerstatus3 As Bit
    
    ' Stackbelegung Messung
    Dim Hwstack_belegung As Word
    Dim Swstack_belegung As Word
    Dim Frame_belegung As Word
    
    
    ' Zu beginn S-Bus / R-Bus Eingangs- / Ausgangspuffer leeren
    Clear Serialin
    Clear Serialout
    Clear Serialin1
    Clear Serialout1
    
    
    
    ' HAUPTSCHLEIFE
    
    Do
    
    
    ' R-BUS KOMMUNIKATION
    Call R_bus_kommunikation
    
    
    ' ZYKLUSZEIT MESSEN
    Call Zykluszeitmessung
    
    
    'STACKBELEGUNG MESSEN
    Call Stackbelegungmessung
    
    
    ' TIMER0
    If Timerflag0 = 1 Then
       Timerflag0 = 0
      ' Call Timerueberlauf0
    End If
    
    ' TIMER1
    If Timerflag1 = 1 Then
       Timerflag1 = 0
      ' Call Timerueberlauf1
    End If
    
    ' TIMER2
    If Timerflag2 = 1 Then
       Timerflag2 = 0
      ' Call Timerueberlauf2
    End If
    
    ' TIMER3
    If Timerflag3 = 1 Then
       Timerflag3 = 0
      ' Call Timerueberlauf3
    End If
    
    Loop
    
    ' R-BUS KOMMUNIKATION
    
    Sub R_bus_kommunikation
    
    ' RINGABFRAGE DER TEILNEHMER
    
       Select Case R_bus_schritt
    
          Case 1:                                               ' KARTE ANSPRECHEN
    
             ' Eingangs- / Ausgangspuffer löschen
             Clear Serialin1
             Clear Serialout1
    
             ' Timer zurücksetzen bzw. auf neuen Startwert einstellen (1s)
             Timer1 = Reload_1s
             Timerflag1 = 0
             Timerstatus1 = 1
             ' Watchdogtimer starten
             Start Timer1
    
             ' Sendedaten und Kartenadresse zuordnen
             Select Case Aktuelle_karte
    
               Case 1 :
                  Kartenadresse = 255
                  R_bus_sendearray(3) = 10
                  R_bus_sendearray(4) = 20
               Case 2 :
                  Kartenadresse = 254
                  R_bus_sendearray(3) = 11
                  R_bus_sendearray(4) = 21
    
             End Select
    
             R_bus_sendearray(1) = Kartenadresse
             R_bus_sendearray(2) = 0
             R_bus_sendearray(5) = Crc8(r_bus_sendearray(1) , 4)
    
             Pruef_kartenadresse = Kartenadresse
             R_bus_empfangene_zieladresse = 0
             R_bus_empfangene_quelladresse = 0
    
             Waitus 500
    
             ' Telegramm an Teilnehmer senden
             Printbin #2 , R_bus_sendearray(1) , 5 ;
    
             ' In Schritt 2 schalten
             R_bus_schritt = 2
    
          Case 2:                                               ' AUF RÜCKMELDUNG DER KARTE WARTEN
    
              ' Daten im Empfangspuffer
              If _rs_bufcountr1 > 0 Then
    
                  Err_fehlende_antwort = 0
    
                  ' Telegramm vollständig empfangen
                  If _rs_bufcountr1 >= 5 Then
    
                        Err_falsche_protokolllaenge = 0
    
                        ' Telegramm einlesen
                        Inputbin #2 , R_bus_empfangsarray(1) , 5
    
                        R_bus_empfangene_zieladresse = R_bus_empfangsarray(1)
                        R_bus_empfangene_quelladresse = R_bus_empfangsarray(2)
    
                        ' Zieladresse einlesen und mit eigener Adresse vergleichen
                        If R_bus_empfangene_zieladresse = 0 Then
    
                              Err_falscher_telegrammkopf = 0
    
                              ' HIER PASSIERT DER FEHLER!!!!!!!!!!!!!!
                              ' Quelladresse mit erwarteter vergleichen
                              If R_bus_empfangene_quelladresse = Pruef_kartenadresse Then
    
                                     Err_falscher_teilnehmer = 0
    
                                     ' Empfangene Checksumme mit errechneter vergleichen
                                     If R_bus_empfangsarray(5) = Crc8(r_bus_empfangsarray(1) , 4) Then
    
                                           Err_falsche_checksumme = 0
    
    
                                           ' Aktuellen Teilnehmer um eins erhöhen
                                           Incr Aktuelle_karte
    
                                           ' Alle Teilnehmer durchgelaufen, wieder von vorne beginnen
                                           If Aktuelle_karte > Anzahl_karten Then
                                              Aktuelle_karte = 1
                                           End If
    
                                           ' WatchdogTimer zurücksetzen bzw. auf neuen Startwert einstellen (1s)
                                           Timer1 = Reload_1s
                                           Timerflag1 = 0
    
                                           ' Zurück zu Schritt 1
                                           R_bus_schritt = 1
    
                                     Else
    
                                           ' R-bus-fehler
                                           ' Timer1 stoppen
                                           Stop Timer1
                                           Timerflag1 = 0
                                           Timerstatus1 = 0
                                           ' Zur Fehlerüberprüfung springen
                                           R_bus_schritt = 3
                                           Err_falsche_checksumme = 1
    
                                     End If
    
                              Else
    
                                     ' R-bus-fehler
                                     ' Timer1 stoppen
                                     Stop Timer1
                                     Timerflag1 = 0
                                     Timerstatus1 = 0
                                     ' Zur Fehlerüberprüfung springen
                                     R_bus_schritt = 3
                                     Err_falscher_teilnehmer = 1
    
                              End If
    
                        Else
    
                            Err_falscher_telegrammkopf = 1
    
                        End If
    
                  Else
    
                        Err_falsche_protokolllaenge = 1
    
                  End If
    
              Else
    
                  Err_fehlende_antwort = 1
    
              End If
    
    
          Case 3:                                               ' WATCHDOG / FEHLERÜBERPRÜFUNG WARTEZEIT
    
    
       End Select
    
    End Sub
    
    ' ZYKLUSZEITMESSUNG
    
    Sub Zykluszeitmessung
    
       If Zeitmessung_aktiv = 1 Then
    
          ' Timer Ticks ende
          Zeitmessung_ticks_ende = Timer3
    
          ' Letzten abgeschlossenen Messzyklus auswerten
    
          ' gab es seit dem beginn der Zeitmessung einen Timerüberlauf
          Zeitmessung_letzter_ueberlauf = Zeitmessung_timer_ueberlauf
    
          If Zeitmessung_letzter_ueberlauf = 0 Then
             Zeitmessung_vergangene_ticks = Zeitmessung_ticks_ende - Zeitmessung_ticks_start
          Else
             ' Start bis Überlauf
             Zeitmessung_ticks_start = 65536 - Zeitmessung_ticks_start
             ' Überlauf bis Ende
             Zeitmessung_ticks_ende = Zeitmessung_ticks_ende - Zeitmessung_reloadwert
             ' Summe der Ticks
             Zeitmessung_vergangene_ticks = Zeitmessung_ticks_start + Zeitmessung_ticks_ende
          End If
    
          ' Zeit berechnen
          'Zeitmessung_zeit = Zeitmessung_timerticks / Zeitmessung_divident
    
       End If
    
       ' Neue Zeitmessung beginnen
    
       ' Timer Ticks start
       Zeitmessung_ticks_start = Timer3
       Zeitmessung_timer_ueberlauf = 0
       Zeitmessung_aktiv = 1
    
    End Sub
    
    ' STACKBELEGUNG MESSUNG
    Sub Stackbelegungmessung
    
       Hwstack_belegung = _hwstackstart - _hw_lowest
    
       Swstack_belegung = _hwstack_low - _sw_lowest
    
       If _fw_highest > 0 Then
          Frame_belegung = _frame_high - _fw_highest
          ' Korrektur bei der Berechnung des belegten Platzes
          Frame_belegung = _my_framesize - Frame_belegung       ' ohne Korrektur wird verbleibender Platz angezeigt...
       End If
    
    End Sub
    
    Timerroutine0:
    
       Timerflag0 = 1
    
    Return
    
    Timerroutine1:
    
       Timerflag1 = 1
    
    Return
    
    Timerroutine2:
    
       Timerflag2 = 1
    
    Return
    
    Timerroutine3:
    
       Timerflag3 = 1
    
    Return
    
    ' UART1 schließen
    Close #1
    ' UART2 schließen
    Close #2
    
    End
    Ich hoffe Ihr könnt da jetzt besser was rauslesen?

    Und bezüglich Overlays, das verwende ich aktuell nicht in meinem Code.

    Viele Grüße
    Geändert von demmy (07.11.2014 um 10:40 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. ISR Fehlerhaft
    Von Zille im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 18:11
  2. Sinus-Funktion Fehlerhaft?!
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 17:24
  3. Schaltung fehlerhaft
    Von Atmelbeginne im Forum PIC Controller
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:56
  4. Uartausgabe Fehlerhaft
    Von Picht im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 16:45
  5. Drehgeber auswertung - Fehlerhaft?
    Von gamecounter im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 10:19

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress