@ klebwax
Zunächst vielen Dank für deine ausführliche Antwort und deine Bemühung, mir Verständnis zu verschaffen. Leider blieb das große Achsoo noch aus, da hab ich noch weiter gesucht:
Zunächst habe ich ein Zitat aus der mir vorliegenden Philips-I2C-Spec.: ( Ver. 2.1, Jan. 2000 )
Das besagt ja, dass eine START Condition -auch zu Unzeit angewendet- eine Resetierung der Buslogik im konformen I2C-Slave bewirkt.I2C-bus compatible devices must reset their bus logic
on receipt of a START or repeated START condition
such that they all anticipate the sending of a slave
address, even if these START conditions are not
positioned according to the proper format.
Über den Busreset habe ich dort mit dem Suchbegriff "reset" nichts Einschlägiges gefunden,
dafür aber bei Freescale folgendes:
Dieser Vorschlag legt nahe, dass der Reset des Slaves auch beim STOP erfolgt.The sequence for a Bus Reset is as follows:
• Disable the host MCU IIC controller
• Create a START condition
• Clock SCL for at least nine clocks
• Check for SDA high
• Create a STOP condition
• Enable the host MCU IIC controller
Zusammengenommen verstehe ich einen möglichen zielgerichteten Resetvorgang daher so:
"Der Controller erzeugt bei nicht-getriebener (floating) SDA-Leitung wiederholt Clocksignale und prüft SDA, bis er den Zustand SDA = H vorfindet, der ihm erlaubt, ein START-Signal auf dem Bus durchzusetzen, das den Slave resettet, gefolgt von Dummy-Bit und abschliessendem STOP."
Möglicherweise genügt (s.o.) auch die STOP Condition alleine, sobald SDA = H.
Das Dummybit ist ggf. nötig, weil Die Abfolge START Condition - STOP Condition nicht erlaubt ist.
Trifft diese Formulierung den Punkt?
Ein paar Worde noch zu deiner ausführlichen Antwort:
OK, Denkfehler meinerseits.
Szenario: Controllerreset während der Chip- oder Registeradressierung. Ein Clearance-Versuch sieht SDA und SCL floating. Was tun? Busy oder nicht? Acht oder neun Clockpulse vervollständigen evtl. eine gültige Adressierung mit READ-Bit, die restlichen Clocks gehen für den Rest der Registeradresse drauf oder takten bereits die Antwort des Slave - genaues über den Zustand des Protokolls kann der Controller m.E. nicht aus SDA und SCL ablesen.
Beliebig viele weitere Clocks sind auch nicht statthaft, das kann kollidieren mit einer reservierten Sonderadresse (1111 1111).
Alles m.E. fragwürdig im Sinne der I2C-Spezifikation. Vielleicht liege ich auch voll daneben - das ist eben mein Rätselraten, jedenfalls nicht völlig abseits jeglicher Logik.
Eines ist schon eines zuviel.