Haaaaalllllooooo ... Noch einer da ????
Werbung
Haaaaalllllooooo ... Noch einer da ????
Ich weiß nicht obs hilft: beachte, dass jeweils Master und Slave Modus eingestellt sein müssen. Wenn 2 BTM222 verbinden sollen muss einer Master sein. Bei der Verbindung mit PC ist der PC Master.
Baudrate ist normalerweise 19200.
Danke für deine Antwort.
Dazu müsste ich aber erst mal die Module konfigurieren können ,was aber leider nicht funktioniert ,da die Module beide nicht auf Befehle antworten (insgesamt nicht antworten).Master und Slave Modus eingestellt sein müssen
Vielleicht weiß ja einer warum das nicht geht ???
Richtige Baudrate nehmen (19200), Handshake aus, HYPERTERMINAL aus Windows XP nehmen (zwingend!).
Einfach mal google benutzen? Man muss anscheinend die Echos ausschalten, ehe man mit anderen Terminalprogrammen drauf kann.
Bei mir war es auch so, das er das "AT" mit CR LF haben wollte, die Befehle dann nur noch mit einem von beidem.
Hyperterminal ist das einzige Programm, was zuverlässig langsam genug ist. Nach dem deaktivieren der Echos geht es auch mit anderen.
Ja ,dass hatte ich auch schon gelesen ,aber bezieht sich das nicht auf ein anderes Problem ?? (nämlich ,dass wenn eine Sache gesendet wird ,ganz oft die Antwort zurück komm)Man muss anscheinend die Echos ausschalten, ehe man mit anderen Terminalprogrammen drauf kann.
Bei mir ist ja das Problem ,dass ich zwar was senden kann , aber keine Antwort kommt .... Kläre mich bitte auf, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege.
Bedeutet das ,dass ich mir ein XP Rechner anschaffen muss ,oder funktioniert das Programm auf Win 7 mit einem Blue Stick ???Hyperterminal ist das einzige Programm, was zuverlässig langsam genug ist.
Lesezeichen