    6.220
    Mit setzten von Kanal 1 und 2 auf 0 ist der Motor im Freilauf, werden beide Kanäle auf 1 gesetzt wird der Motor gebremst.
    Mit nur einem Kanal auf 1 wird die Drehrichtung umgeschaltet.
    Daher drei Pin je Motor.
    Dein Problem wird, nehme ich mal an, Software seitig sein.
    Grüsse Hubert
    ____________

    Meine Projekte findet ihr auf schorsch.at

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von oberallgeier
    Registriert seit
    01.09.2007
    Ort
    Oberallgäu
    Beiträge
    8.653
    Zitat Zitat von Hubert.G Beitrag anzeigen
    ... Kanal 1 und 2 auf 0 ist der Motor im Freilauf, werden beide Kanäle auf 1 gesetzt wird der Motor gebremst ...
    Hallo Hubert,

    mir waren schon früher drei Zustände bei den Motortreibern aufgefallen - schon beim MiniD0 mit dem L293D - wie am RNControl. Derzeit habe ich ne Platine mit zwei VNH2SP30 als Motortreiber und da stelle ich beim Test folgendes fest:
    - Beide Kanäle auf 0 - die Drehzahl geht rasch auf Null, der Motor wird schnell langsamer
    - Beide Kanäle auf 0 - die Drehzahl geht abrupt auf Null, der Motor steht fast augenblicklich
    - Beide Kanäle auf 0/1 bzw 1/0 UND PWM auf 0 - der Motor läuft "geruhsam" aus

    Dazu kommt natürlich noch der vierte Zustand, den ich schon früher mit Sprungantworten ausgemessen und hier vorgestellt hatte:
    - Beide Kanäle auf 0/1 bzw 1/0 und PWM auf "Gegenschub". Hier muss aber auf Stillstand geprüft werden, damit das Vehikel nicht in die Gegenrichtung abdampft (erinnert mich deutlich an entsprechende Bremsmanöver bei meinen Segeltörns).

    Nun würde ich den dritten Fall - Motor läuft "geruhsam" aus - wie beim Auto (und um den von Dir benutzten Begriff "Freilauf" zu umgehen) als Leerlauf bezeichnen dort läuft das Fahrzeug einfach aus (aber am Berg einfach runter). Interessant ist das allemal, ich werde bei passender Gelegenheit mal alle vier Zustände ausmessen und die Sprungantworten dazu vorstellen. Immerhin ist das rechtzeitige Abbremsen bei Fahrrobotern wichtig, daher finde ich die Abstufung der einzelnen Verfahren und deren quantitativen Unterschiede schon von Interesse.
    Ciao sagt der JoeamBerg

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Hallo Joe
    In meinem vorhergehenden Beitrag habe ich vergessen zu erwähnen das Freilauf oder Bremsen auch vom Enable abhängig ist. 1 Bremsen, 0 Freilauf.
    Ich hatte mal ein Datenblatt in dem alle möglichen Zustände aufgelistet waren, ist aber leider in den Computertiefen verschwunden.
    Grüsse Hubert
    ____________

    Meine Projekte findet ihr auf schorsch.at

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von oberallgeier
    Registriert seit
    01.09.2007
    Ort
    Oberallgäu
    Beiträge
    8.653
    Hallo Joe ... Ich hatte mal ein Datenblatt in dem alle möglichen Zustände aufgelistet waren ...
    Au weiha - da spotte ich immer über alle, die ihre Datenblätter nicht lesen und dann . . . dies. Aber nun hatte ich es gelesen, hab ja sogar mehrere (und die hatte ich irgendwann auch gelesen): TI, STM etc.

    Code:
        FUNCTION TABLE
        (each driver)
      INPUTS†     OUTPUT
      A    EN       Y
      H    H        H
      L    H        L
      X    L        Z
    
    H = high level, L = low level, X = irrelevant,
    Z = high impedance (off)
    † In the thermal shutdown mode, the output is
    in the high-impedance state, regardless of
    the input levels.
    Ciao sagt der JoeamBerg

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 10:34
  2. freie I/O ports
    Von WarChild im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 08:49
  3. freie ports rn control
    Von florian1991 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 12:39
  4. Freie Ports?
    Von Flario im Forum Robby RP6
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 18:47
  5. Freie I/O-Ports
    Von Jon im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 08:33

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

12V Akku bauen