    Ok super vielen dank. Wenn ich mal weiter machen darf? Der Ausgang liefert ja 24V Wechselspannung (Wechselspannung nehme ich mal an).
    Die Spannung muss ja dann gleichgerichtet werden und geglättet, wobei ich jetzt mit dem glätten noch nichts afangen kann. Ich könnte jetzt googeln aber ich würde das lieber jetzt in einem Forum belassen.
    Ich brauche zwei Sekundärspannungen, einmal 5V und die zweite am besten regelbar von 0-24V. Hällst Du den Aufwand für überschaubar oder sollte man lieber zu einem fertigen Produkt wechseln.

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Genau, gleichrichten und glätten. Glätten mit einem oder mehreren Elkos. Man rechnet mit 1000µ für 1A Laststrom.
    Die 5V sind kein Problem mit einem Spannungsregler, am besten einen Schaltregler.
    Für die CNC wirst du Schrittmotoren verwenden, da muss die Spannung nicht geregelt sein.
    Ansonst ist eine Regelung für 6A machbar, aber nicht mehr einfach.
    Grüsse Hubert
    ____________

    Meine Projekte findet ihr auf schorsch.at

  3. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    18.07.2011
    Beiträge
    28
    Was meinst Du mit

    Für die CNC wirst du Schrittmotoren verwenden, da muss die Spannung nicht geregelt sein.
    Also Schrittmotoren ja, meinst Du das ich die vollen 24V auf die Endstufe der Motoren anlege und die Spannung bzw. Strom an der Endstufe direkt regeln kann.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
    Registriert seit
    14.10.2006
    Ort
    Pasching OÖ
    Beiträge
    6.220
    Genau so, ja. Die Motoren sollten natürlich schon dafür ausgelegt sein.
    Grüsse Hubert
    ____________

    Meine Projekte findet ihr auf schorsch.at

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Mit Gleichrichtung und Glättung bekommt man aus den 24 V Wechselstrom eine etwas wellige Gleichspannung von rund 30-32V. Der verfügbare Gleichstrom liegt dann aber nicht mehr bei 6,6 A sondern eher bei 3-4 A. Der Unterschied kommt durch den gepulsten Strom und den Unterschied zwischen Mittelwert (Gleichstrom) und Effektivwert (Belastbarkeit des Trafos). Kurzzeitig geht aber auch deutlich mehr Strom.

    Von der Spannung kommt das für viele der Treiber für Schrittmotoren schon hin, bzw. ist noch relativ niedrig. Ob der Strom reicht hängt von den Motoren ab. Die meisten Treiber brauchen aus der Quelle weniger Strom als den Strangstrom der Motoren, außer bei hoher Geschwindigkeit.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von 021aet04
    Registriert seit
    17.01.2005
    Ort
    Niklasdorf
    Alter
    37
    Beiträge
    5.093
    Diese Trafos werden häufig in der Industrie eingesetzt. Dort verwendet man auch die 400V. An 0V legt man eine Phase an (z.B.L1) und an den 400V Anschluss eine andere Phase (z.B. L2).
    Der Grund ist das in der Industrie eigentlich immer die 400V zur verfügung stehen.

    MfG Hannes

Ähnliche Themen

  1. Trafo mit Mittelanzapfung
    Von jungi im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 10:40
  2. Suche Trafo
    Von chientech im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 16:16
  3. Trafo/GND und Erdung
    Von geronet im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 20:45
  4. Trafo Daten
    Von markus1990 im Forum Elektronik