- LiFePO4 Speicher Test         
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45

Thema: RobotLoader 2.3a

  1. #41
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von inka
    Registriert seit
    29.10.2006
    Ort
    nahe Dresden
    Alter
    76
    Beiträge
    2.180
    Anzeige

    Powerstation Test
    ich habe jetzt den code um deine 5 zeilen ergänzt (endlich verstanden was du wolltest...):

    Code:
    // Temperature sensor test:
                temperature = TCN75_measure();        // Measure
                writeString("\nTemperature: ");
                writeDouble(temperature, 5, 1);
                writeString("°\n");
                writeChar('\n');
                writeChar(176);
                writeChar(167);
                writeChar(186);
                writeChar('\n');
    
                // Servo controller test:
    die ausgabe

    vorher:
    Code:
    3V3 Voltage:  3.1V
    ADC 3V3: 645
    NOT touched.
    ADC Touch: 0
    Temperature:  22.3°
    RTC: 12:00:07  28.03.2013
    Temperature:  22.8°
    BAT Current: -174.4mA
    BAT Voltage:  8.2V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    nachher:
    Code:
    3V3 Voltage:  3.1V
    ADC 3V3: 637
    NOT touched.
    ADC Touch: 0
    Temperature:  22.8°
    
    °§º
    RTC: 12:00:06  28.03.2013
    Temperature:  22.4°
    BAT Current: -174.4mA
    BAT Voltage:  8.1V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    habe dabei mit den gleichen einstellungen gearbeitet wie vorher. Was sagt mir das ergebnis?
    gruß inka

  2. #42
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    39
    Beiträge
    1.516
    Hallo,

    > Was sagt mir das ergebnis?

    Das Du:
    writeString("°\n");

    durch:
    writeChar(176); // Degree
    writeChar('\n');

    ersetzen kannst. Dann sollte es funktionieren.

    MfG,
    SlyD

  3. #43
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von inka
    Registriert seit
    29.10.2006
    Ort
    nahe Dresden
    Alter
    76
    Beiträge
    2.180
    hi SlyD,

    ja, es funktioniert, danke für die hilfe...

    allerdings ist es etwas unbefriedigend, weil wir hier an symptomen rumgedoktert und nicht an ursachen gearbeitet haben. Sollte das programm (testprogramm der neuen I/O platine von fabqu und dirk) geändert werden, muss ich es wieder anpassen
    gruß inka

  4. #44
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Dirk
    Registriert seit
    30.04.2004
    Ort
    NRW
    Beiträge
    3.803
    Hi inka,
    letztlich kann man Darstellungsprobleme von Sonderzeichen auf verschiedenen Plattformen kaum verhindern.
    Wir könnten bei den Demo-Programmen nur auf Sonderzeichen verzichten und statt ° z.B. Grad schreiben.
    Gruß
    Dirk

  5. #45
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von inka
    Registriert seit
    29.10.2006
    Ort
    nahe Dresden
    Alter
    76
    Beiträge
    2.180
    ja, das stimmt - leider...

    das mit dem ausweichen auf text in solchen fällen wäre eine überlegung...
    gruß inka

Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests