Zitat Zitat von hunikuni Beitrag anzeigen
Danke, aber dann müsste das Led sofort wieder anfangen zu leuchten und nicht aus bleiben ???
Das gezeigte Verhalten rührt daher, da die LED nicht über Reset im Else-Zweig ausgeschaltet wird, sondern über Toggle, da nach 10 Impulsen die Sub verlassen, aber sofort erneut angesprungen wird. Bei diesem zweiten Mal wird also die LED ausgeschaltet. Da aber wahrscheinlich dann keine Hallimpulse mehr kommen, hängt es von da an in der Do/Loop und kann natürlich auch nicht auf die dritte Minute reagieren. Du kannst das überprüfen, indem Du nach Ablauf der ersten Minute genügend Hallimpulse erzeugst, damit die Loop verlassen wird. Danach wirst Du sehen, dass die LED bei Minute 3 angeht. Der Fehler wäre Dir einfacher klar geworden, wenn Du statt Toggle ein Set verwendet hättest.