Hallo Thomas,
dein Schaltplan sieht jetzt OK aus. Willst du die Platine ätzen oder auf Lochraster aufbauen?
Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
(Mark Twain)
Guten morgen zusammen,
ich habe die Platine auf einer Lochraster aufgelötet.
Ich habe dann auch die Kabelverbinden passend zusammen gesteckt.
Wenn ich nun allerdings den Steuerbefehl gebe das auf SV1-1 strom kommt (4,45V) wird auch passend geschaltet. Dann liegt an der Klemme 22,8V an. Aber die Weiche schaltet nicht.
Wenn ich nun allerdings, ein Kabel (blau) abklemme, Strom auf SV1-1 gebe, und dann das Blaue Kabel an die Klemme halte, schaltet die Weiche sauber durch.
muss ich noch was verändern ??
gruß thomas
Habe heute Nacht nun mal mit ein Messgerät nachgemessen.
Wenn ich die Weiche angeklemmt habe an X2-3 X2-2 und gebe dann den Steuerstrom von 4,4V frei, liegt an den beiden Klemmen keine Spannung an. Diese kommt er dann, wenn ich min. ein Kabel abnehme
Klemme ich allerdings die Weiche komplett ab, werden die 22,8 Volt sofort geschaltet, wenn ich die 4,4V anlege.
hat jemand eine Idee? oder sollte ich hierfür lieber ein neuen Beitrag aufmachen?
gruß thomas
Hallo zusammen,
den fehler habe ich gefunden.
habe den Gleichstromtrafo gegen einen mit Wechselstrom getauscht und dann konnte ich die Weiche schalten wie ich will ..
möchte mich dennoch für die unterstüztung bedanken
gruß thomas