- LiFePO4 Speicher Test         
Ergebnis 1 bis 10 von 17

Thema: Transformatornetzteil Einschaltstrom

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.09.2011
    Beiträge
    17
    Der Schaltplan sieht so aus (ist nur mit Paint ergänzt.... hoffe das ist nicht schlimm )

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	gesammt.jpg
Hits:	22
Größe:	25,0 KB
ID:	22154

    Der Trafo hat insgesammt (130 - 24V) eine max Leistung von 1.7kw (10A jeweils auf den Anschlüssen)

    Der Widerstand am Schalter des Relais ist ca 1k (so dass er bei 29V Schaltet, wurde mit Labornetzteil getestet und schaltet genau dort)

    Das Reails ist folgendes:
    Finder Type 40.52 8A 250V 12V Schaltspannung (Schaltet aber bei 8V)

    Der Widerstand zum Aufladen ist 10R und 100W mit Kühler... Würde auch einen NTC nehmen später, haben aber leider keinen da...
    Geändert von WarhammerTH (16.04.2012 um 17:51 Uhr)