Dein AVR wird kaum den benötigten Strom aufbringen ( siehe Datasheet ). Du musst eine Treiberstufe, wie von Hubert.G empfohlen dazwischen schalten.
Werbung
Dein AVR wird kaum den benötigten Strom aufbringen ( siehe Datasheet ). Du musst eine Treiberstufe, wie von Hubert.G empfohlen dazwischen schalten.
ok. Das mit dem Strom sehe ich ein. Was hält denn wie Gemeinschaft hier von einer Kombination aus einem ULN 2803 als "Treiber" und dem http://www.reichelt.de/Miniaturrelai...ARTICLE=79352;. Das erscheint mir einfacher als 8 Transitoren und 8 Widerstände. Das Relais hab ich gerade gefunden. Es ist schön klein und recht von der Schaltleistung und Schaltspannung voll aus.
ULN2803 und die Relais sind OK.
Ich würde dir aber raten die Relais mit der Spannung vor dem Spannungsregler zu betreiben. Erfahrungsgemäß ersparst du dir Störungen des µC durch das Schalten der Relais.
Also ULN geht in Ordnung, mit dem Relais hätte ich ein Problem: aus dem Datenblatt
und weiter:relays for telecommunication and data networking equipments,
Diese Relais kenne ich, werden in Telekomanwendungen eingesetzt. Schon der Pinabstand von 2 mm passt nicht wirklich zu 230V. Nach Datenblatt ist nur Ohmsche Last zulässig, also nichts mit Motorventil. Kannst ja mal probieren, ich würde es nicht machen.Contact rating 30VDC 1A, 125VAC 0.3A (resistive)
MfG Klebwax
Strom fließt auch durch krumme Drähte !
Da hat "Klebwax" recht, hab mich da auch von der Produktbeschreibung täuschen lassen.
Naja es muss ja nicht unbedingt dieses Relais sein. Ein Wenig größer geht ja auch noch. Wollte halt irgendwie in der Längsausdehnung unter 20mm und in der Breite so um die 10mm bleiben. Den Tipp mit der Versorgungsspannung vor dem Regler werde ich mir zu Herzen nehmen. Da brauch ich dann halt vom Relaus her eine 12V Variante.
Lesezeichen