wie verhindere ich nun das ich eine spannung von ca. 200 messe wenn NUR der 9V block dran hängt?
oder anders wie detektiere ich ob ich Netzspannung habe?
wie verhindere ich nun das ich eine spannung von ca. 200 messe wenn NUR der 9V block dran hängt?
oder anders wie detektiere ich ob ich Netzspannung habe?
Hallo Deko,
leider verstehe ich deine Schaltung immer noch nicht genau. Wozu sind die Zenerdioden?
Und schließt du den Pluspol des 9V Blocks an GND oder sehe ich das falsch?
Edit: Oh das sind ja Schottkydioden! Diese ganzen Diodenschaltzeichen konnte ich mir noch nie richtig merken.![]()
Geändert von masasibe (27.01.2012 um 16:19 Uhr)
Die Shottkydiode hat wie schon oben gesagt zu viel Leckstrom. Wenn die Spannung nicht ganz knapp ist, könnte man einfach eine normale Diode (z.B. 1N4001) nehmen. Dann sollte der Spannungsteiler mit 2 mal 10 K als Last schon ausreichen damit man zumindest fast 0 bekommt. Wenn es die Shottkydiode bleiben muss, dann hilft ein kleinerer Widerstand als Last.
Abgesehen von dem was "Besserwessi" geschrieben hat, es ergibt doch 800 Netz vohanden, 200 kein Netz vorhanden.
Ich nehme mal an das du irgend eine Aktion setzten willst wenn das Netz ausfällt. Ab dem Zeitpunkt an dem die Spannung auf das Niveau der 9V Batterie gefallen ist, wird die Spannung an V+ ohnehin nur mehr langsam sinken, da der Elko nur mehr durch den Spannungsteiler entladen wird.
danke,
ich bin nun endlich wieder zum basteln gekommen...
ein herabsetzen der Spannungsteilerwiderstände auf 3x 1k brachte schon mal einen Erfolg und setzte meine Spannung auf einen ADC von 40 herab.
Die Pulsierende Gleichspannung hab ich softwaremässig überprüft.
Ich danke wie immer und wünsche euch ein schönes Wochenende.
nun stehe ich aber selbst mit Shottkydiode vor den Problem das ab und zu mein AVR beim Wechsel der Spannungsquellen neu startet.
kennt jemand eine Abhilfe?
Könntest du die Schaltung noch mal reinstellen wie es jetzt aussieht?
die Schaltung sieht genau so aus.
Ich habe nur meinen Spannungsteiler abgepasst mir den ich V+ messe
V+ -- [1k]---[1k]---|ADC_Port| ---[1k]---| GND