Thema: Potentialausgleich in Heizraum

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    RN-Premium User Stammmitglied
    Registriert seit
    14.02.2011
    Ort
    südl. von Wien
    Alter
    50
    Beiträge
    69
    Hallo!

    Die Frage nach dem Potausgleich ist schone in paar Tage her, habs aber leider erst heute gesehen. Nachdem das genau in mein Berufsbild fällt kann ich dir gern mit Rat zur Seite stehen. Aber generell in den Potausgleich sollte mann sofern verhanden und aus Metall folgende Teile miteinbinden: Heizung Vor- und Rücklauf, Solaranlage ( Rohre), Warmwasser, Kaltwasser, Gasleitung bzw. Öltank, Kamin nur wenn ein Metallrohr eingezogen wurde, Erdungsanlage, Satanlage, Brausetasse/Badewanne (...wenn aus Metall und sich in Reichweite "zwei verschiedene leitfähige Rohrsysteme" befinden), Metallkonstruktionen, wenn noch alte Bleiabläufe vorhanden sind gehören auch diese mit eingebunden, zum Teil auch Telekomanlagen (meistens aber nur auf Verlangen der Telekom hin)
    Die Heizung (Kessel) selbst musst du nicht nochmal anschließen! Maximal einen Hackschitzeltank/Pelletstank oder die Förderschnecke. Wobei es da eher darum geht statische Aufladungen beim Befüllen zu vermeiden.

    Alles klar soweit?

    Mfg

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    12.11.2004
    Ort
    Hvalstad, Norwegen
    Beiträge
    140
    Pauschal würde ich sagen: Alles was aus Metal ist und festinstalliert muss ran, da es ein Potential führen könnte. Um das zuverhindern ist der PA da.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
    Registriert seit
    11.12.2004
    Ort
    Bremen
    Alter
    38
    Beiträge
    1.400
    Ich hatte das thema grade in meiner ausbildung...

    du musst grundsätzlich alle metallteile einer elektrischen Anlage, hier dein haus, mit dem HPA oder PA verbinden...

    bei antennenanlagen sind die metallenden abschirmungen von koaxkabeln am ein und ausgang des verstärkers mit der PA zu verbinden.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von 021aet04
    Registriert seit
    17.01.2005
    Ort
    Niklasdorf
    Alter
    38
    Beiträge
    5.099
    Danke für die Antworten. Der Heizraum ist ein eigener Raum. Die Leitungen zum Wohnhaus sind als Fernwärmeleitungen ausgeführt. Die Wasserleitungen (Warm, Kalt und Abflüsse) sind aus Kunststoff. Somit bleibt nur Vor bzw Rücklauf, Erder und Kamin übrig. Im Keller vom Wohnhau mus ich auch noch den ganzen PA verlegen.

    Danke nochmals für die ganzen Antworten.
    MfG Hannes

  5. #5
    Unregistriert
    Gast
    Hallo,

    stehe gerade vor der gleichen Frage, ebenfalls Fernwärme.
    Würde Primärseitig an der Fernwärme (Vorlauf und Rücklauf aus Stahl) den Potentialausglei anbringen.
    Zwischen Primär und Sekundärseitige ist ja der Wärmetauscher, deshalb würde ich Sekundärseitig auch noch den Potentialausgleich anbringen, ein-zwei Centimeter Metallrohr wird man schon finden bzw. die Pumpenflansche sind ja auch aus Metall.

    Denke den Boiler sollte man auch an den Potentialaugleich anschließen, wenn die ganze Leitung sekundärseitig aus Kunststoff ist oder?

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von i_make_it
    Registriert seit
    29.07.2008
    Ort
    Raum DA
    Alter
    57
    Beiträge
    2.814
    Da das Wasser in den Kunststoff Rohren durchaus leitet, macht das Sinn den Boiler an PA zu hängen.

    Ich hatte mal einen Altbau der zum Bürogebäude umgebaut wurde. Da gab es arge Probleme mit der Heizung wegen mangelhafter Erdung.
    Da das Wasser nicht so dolle leitet wie ein Kupferkabel, hatte sich da durch "sehr" ungünstige Trassenführung der 220V Leitungen die Heizköper auf knapp 190V gepumpt.
    Der Elektroinstallteur durfte dann alle Heizkörper nachträglich Erden (waren halt ein paar Meter Rohr vom vierten Stock im Einen Gebäudeflügel bis zum Keller im anderen).
    Gemerkt hatte ich das zuerst beim Durchmessen der LAN Verkabelung (Netzbrummen auf dem Schirm der noch nicht aufgelegten Kabel).