- LiFePO4 Speicher Test    Werbung      
Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Potentialausgleich in Heizraum

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    36
    Beiträge
    3.501
    Ohne Gewähr!:
    Ich denke die Heizung musst du nicht noch mit anschließen, da diese durch den PE ja geerdet ist und die PA-Schiene soll ja glaub ich auch nichts anderes als eine Erdung bewirken. Ob du die Heizung nun mit der PA-Schiene an die Erde anschließt oder über den PE sollte keinen Unterschied machen. Den Kamin musst du mit anshließen, da meines Wissens nach an der PA-Schiene auch der Blitzableiter hängt und irgendwie muss der Kamin ja mit der Erde verbunden werden Bild  
    So würde ich das machen bzw. ich würde mir von mehreren unabhängigen Quellen eine Info holen um sicher zu gehen. Erdung ist ja schon ein etwas wichtigeres Thema Bild  
    Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei :
    http://kampis-elektroecke.de

    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert

    Es gibt 10 Arten von Menschen. Die einen können Binär, die anderen nicht.

    Gruß
    Daniel

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von 021aet04
    Registriert seit
    17.01.2005
    Ort
    Niklasdorf
    Alter
    38
    Beiträge
    5.099
    Danke für die Info. Den Kamin hätte ich mit angeschlossen. Sicherheitshalber habe icht trotzdem noch nachgefragt. Rein nach dem Motto "Wenns nicht hilft schadet es nicht".

    Was ich auch nicht wusste das man Vor und Rücklauf mit PA-Schiene verbinden muss. Da habe ich aber zum Glück nachschauen können.

    MfG Hannes

  3. #3
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    36
    Beiträge
    3.501
    Nachfragen schadet bei sowas nie. Ist immerhin ein Sicherheitsaspekt. Das mit der Vor und Rückleitung klingt sogar halbwegs sinnig. Wenn ich mir hier die Heizung z.B. anschaue ist es fraglich ob die beiden Leitungen an der wirklich gut miteinander verbunden sind. Wenn nicht hätte man sonst nämlich eine Unterbrechung wenn man nur die Zulaulleitung erdet und sich drauf verlässt das jeder Hersteller von Heizungen beide Leitungen miteinander verbindet. Bild  
    Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei :
    http://kampis-elektroecke.de

    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert

    Es gibt 10 Arten von Menschen. Die einen können Binär, die anderen nicht.

    Gruß
    Daniel

  4. #4
    RN-Premium User Stammmitglied
    Registriert seit
    14.02.2011
    Ort
    südl. von Wien
    Alter
    50
    Beiträge
    69
    Hallo!

    Die Frage nach dem Potausgleich ist schone in paar Tage her, habs aber leider erst heute gesehen. Nachdem das genau in mein Berufsbild fällt kann ich dir gern mit Rat zur Seite stehen. Aber generell in den Potausgleich sollte mann sofern verhanden und aus Metall folgende Teile miteinbinden: Heizung Vor- und Rücklauf, Solaranlage ( Rohre), Warmwasser, Kaltwasser, Gasleitung bzw. Öltank, Kamin nur wenn ein Metallrohr eingezogen wurde, Erdungsanlage, Satanlage, Brausetasse/Badewanne (...wenn aus Metall und sich in Reichweite "zwei verschiedene leitfähige Rohrsysteme" befinden), Metallkonstruktionen, wenn noch alte Bleiabläufe vorhanden sind gehören auch diese mit eingebunden, zum Teil auch Telekomanlagen (meistens aber nur auf Verlangen der Telekom hin)
    Die Heizung (Kessel) selbst musst du nicht nochmal anschließen! Maximal einen Hackschitzeltank/Pelletstank oder die Förderschnecke. Wobei es da eher darum geht statische Aufladungen beim Befüllen zu vermeiden.

    Alles klar soweit?

    Mfg

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    12.11.2004
    Ort
    Hvalstad, Norwegen
    Beiträge
    140
    Pauschal würde ich sagen: Alles was aus Metal ist und festinstalliert muss ran, da es ein Potential führen könnte. Um das zuverhindern ist der PA da.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
    Registriert seit
    11.12.2004
    Ort
    Bremen
    Alter
    38
    Beiträge
    1.400
    Ich hatte das thema grade in meiner ausbildung...

    du musst grundsätzlich alle metallteile einer elektrischen Anlage, hier dein haus, mit dem HPA oder PA verbinden...

    bei antennenanlagen sind die metallenden abschirmungen von koaxkabeln am ein und ausgang des verstärkers mit der PA zu verbinden.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von 021aet04
    Registriert seit
    17.01.2005
    Ort
    Niklasdorf
    Alter
    38
    Beiträge
    5.099
    Danke für die Antworten. Der Heizraum ist ein eigener Raum. Die Leitungen zum Wohnhaus sind als Fernwärmeleitungen ausgeführt. Die Wasserleitungen (Warm, Kalt und Abflüsse) sind aus Kunststoff. Somit bleibt nur Vor bzw Rücklauf, Erder und Kamin übrig. Im Keller vom Wohnhau mus ich auch noch den ganzen PA verlegen.

    Danke nochmals für die ganzen Antworten.
    MfG Hannes