Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
Das Problem bei internen Takt, der ist nicht besonders genau was dann zu fehlern in der Übertragung führt weil die Baudrate nicht ganz stimmt. Mit 2400..4800 geht es noch ganz gut bei 19200 hmmmmm....Wenn Du noch keine Fuse verändert hast, stelle $Baut = 2400 ein und teste erst einmal ob die Übertagung an sich klappt. Wenn das der Fall ist kannst immer noch erhöhen. Denke daran...auf beiden Seiten 2400 Baut 8 N 1. Wie herum die AB TXRX angeschlossen werden müssen kannst Du mit dem Volt Meter messen die Pegel sollen + auf + / - auf- angeschlossen werden

Gruß Richard
Also ich hatte bisher beim internen Oszilator nie Probleme mit dem UART.....selbst 38400 waren kein Problem. Aber wichtig ist halt das die Taktfrequenz intern stimmt damit die Berechnungen die Bascom aufgrund deiner Taktangabe macht, auch richtig sind und funktionieren. Im Zweifelsfall einfach einen Quarz anklemmen. Ist meistens eh besser und kostet auch nicht viel . Es gibt auch Quarze mit speziellen Frequenzen die extra für genaue Baudraten ausgelegt sind.