Aus Spannungs- und Stromänderung in der angegebenen Zeit läßt sich eine Induktivität rechnen, die die Last (inklusive Zuleitungen) maximal haben darf. Diese dürfte recht klein sein. Passt das zu der von Dir vorgesehenen Last?
Aus Spannungs- und Stromänderung in der angegebenen Zeit läßt sich eine Induktivität rechnen, die die Last (inklusive Zuleitungen) maximal haben darf. Diese dürfte recht klein sein. Passt das zu der von Dir vorgesehenen Last?
Meine Last sollte nur kapazitiv sein. Und genau die will ich über FFT später herausfinden.
Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
Wenn ich auf die Schnelle nicht die ein oder andere Zehnerpotenz unterschlagen habe, komme ich auf eine maximal zulässige Induktivität von 25nH für die Last (gerechnet mit 50mV, 10ns, 2A). Das dürfte dann einer maximalen Leitungslänge von rund 2,5 cm entsprechen (wenn man davon ausgeht, dass ein gerades Leitungsstück etwa 10nH/cm hat).
Man muss also schon auf einen kompakten Aufbau achten![]()