Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
Das du Rückwirkungen auf das Netz hast wirst du nicht vermeiden können. Diese Spannung sind nur sehr kurz. Ob das mit den Vorschaltgeräten stimmt kann ich nicht sagen. Solltest du aber wirklich Angst haben kannst du es ausrechnen.

Du hast eine Versorgung von normalerweise 230V. Am Ausgang hast du 12V. Das ergibt ein Verhältnis von 230/12=ca.19,2. Wenn du jetz 250V hast ergibt das 250x19,2=ca. 13V. Vollig im Toleranzbereich.

MfG Hannes
Außerdem wirkt das Stromnetz auch als Puffer und in Zeiten mit starken Bedarf wird auch schon mal die Netzspannung schwanken b.z.w. nach geregelt. Oder wenn z.B. eine Fabrik mit großen E- Maschinen "Pause macht" und die Maschinen abgeschaltet werden.....OHHH Ha da kommen extreme Spannungsspitzen zustande. So etwas sollte aber jeder richtig Dimensionierte Spannungsregler ausgleichen. Wenn Du ganz sicher gehen willst http://de.wikipedia.org/wiki/Varistor setze einen passenden VDR ein das wird bei vielen Geräten gegen Spannungsspitzen verwendet.

Gruß Richard