Zitat Zitat von Sebastian1986 Beitrag anzeigen
Danke für die vielen Antworten! Habe nochmal mit dem Kartenvertreiber gesprochen, er meint man könne es natürlich über einen Shuntwiderstand lösen, ich solle jedoch definitiv einen Differenzverstärker verwenden, damit die Signalgüte ausreichend gut ist.

Begründung: Das Massenpotential wird gehoben beispiel:

Drei Widerstände in Reihe;
Spannungsmessung über alle: korrekt
Spannungsmessung über die ersten beiden: ungenau

Könnt ihr mir das erklären???

Danke schonmal!
Ganz einfach, wenn Du 3 gleich große Widerstände nimmst fällt über jeden einzelnen 1/3 der Gesamtspannung ab. wenn Du jetzt über den ersten die Spannung abgreifst, liegt dein Grund auf 2/3 der Gesamtspannung und nicht auf 0 V. Deinem Meß Signal fehlt der direkte Masse Bezug. In solchen Fällen greift man auf Instrumenten Verstärker
http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenverstärker zurück. Aber wenn es um eine 4..20 mA TTY Schnittstelle geht, die mit einem ADC der nur 5V auflösen kann geht, kannst Du 2 250 Ohm Widerstände nehmen und das Signal über den der an GND liegt abnehmen.

Gruß Richard