doch, da sind 3 Anschlüsse. X2-1, X2-2 und X2-3
doch, da sind 3 Anschlüsse. X2-1, X2-2 und X2-3
Für mich sind es leider nur zwei, weil X2-1 und X2-2 kurzgeschlossen sind.![]()
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
und X2-3 geht zum Grund. Heißt das dass es weg lassen kann?
Nein. Vielleicht wäre es für dich verständlicher, wenn du dir X1-1 + X1-2 als ersten und X1-3 als zweiten Anschlussfür für den PT1000 vorstellen könntest.![]()
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
Natürlich, Super !![]()
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
Hallo,
Der Sinn der 3- bzw. 4-Leitermessung ist es, den Einfluss des Leitungswiderstandes zu eliminieren. Da der Messstrom einen Spannungsabfall über die Leitung verursacht, muss die Messspannung (hochohmig) direkt am Sensor abgegriffen werden, deswegen die zusätzliche(n) Leitung(en).
Vielleicht ganz interessant: http://www.abmh.de/pt100/
Beim PT1000 fließt zwar nicht besonders viel Strom, aber bei längeren Leitungen kann sich das trotzdem störend auswirken.
Bei deiner Toleranzvorgabe würde ich daher auf die 3-Leitermessung zurückgreifen, die lässt sich einfach durch Anlöten von 2 Kabeln an einem Pin des Sensors bewerkstelligen(der Spannungsabfall über das kurze Stück vom Lötpunkt zum Platin ist vernachlässigbar, daher gibt es sie meist nur in 2-poliger Ausführung).
mfg
So, ich habe jetzt alle Teilen zusammen gezeichnet. würdet ihr mal darauf gucken ob alles richtig ist? Danke.
kann ich mit einem Stromeingang, 2 oder 3 PT1000s betreiben oder brauche ich pro PT1000 Schaltung eine separate 12V oder 5V Spannung?
Eagle Schematic:
PT1000.zip