@Micha, dass mit den Ausgleichströmen kannst Du bei einem halbwegs vernünftig gewickeltem Trafo vergessen. Auf 5 cm mehr oder weniger Draht, also einigen mV Differenz kommt es nicht an, aber eben auf die Phasengleichheit.
Wir haben gestern in einem Kraftwerk bei der Inbetriebnahme auch ein paar kleinere Wicklungen parallel geschaltet (22kV 10MVA) Ausgleichstrom bei 0° Phasenwinkel unter 0,1A. Also, auch wenn Du damit ein Zimmer heizen könntest, nicht der Rede wert![]()