Hallo Superfreak!

Solche Beschaltung, wie auf deinem Schaltplan (mit C3 bund C6) habe ich bisher noch nie gesehen. Damit die Trennung vom Netz sicher ist müssten die Kondensatoren für min. 2 kV sein, also lieber weg damit. Ausserdem bei serieller Verbindung der sekundären Wicklungen erhöht sich die Spannung und nicht der Strom, dafür müssten die Wiklungen entsprechend paralell geschaltet werden.

Ich kann dir leider nicht garantieren, dass deine für mich unbekannte Schaltung nach Anschliessen nicht kaputt geht.

MfG