Hallo Superfreak!
Solche Beschaltung, wie auf deinem Schaltplan (mit C3 bund C6) habe ich bisher noch nie gesehen. Damit die Trennung vom Netz sicher ist müssten die Kondensatoren für min. 2 kV sein, also lieber weg damit. Ausserdem bei serieller Verbindung der sekundären Wicklungen erhöht sich die Spannung und nicht der Strom, dafür müssten die Wiklungen entsprechend paralell geschaltet werden. 
Ich kann dir leider nicht garantieren, dass deine für mich unbekannte Schaltung nach Anschliessen nicht kaputt geht. 
MfG
MfG
(Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke! 