Hi the-power,

Du hast ja sicher im Thread gesehen, das eine Strommessung, auch mit vorhandemen Shunt recht problematisch ist.
Wenn du einen Sensor im Stromkreis einschleifen kannst, dann empfehle ich dir ein modernes IC wie z.B. das ACS714.
http://www.google.de/url?sa=t&source...bGSf8A&cad=rja
Das IC kostet zwar ca. 8€ bei Segor, hat aber alles eingebaut, was du brauchst, incl. galvanischer Trennung und direktem Ausgang für den AD-Wandler des AVR.

Wenn du weniger löten willst, gibt es das Ding auch als Modul, z.B.:
http://www.watterott.com/de/ACS714-C...rier-30-to-30A
Mit diesem Teil hast du auch ohne große Messtechnik-Erfahrung die Chance auf saubere Messergebnisse.

Bist du nicht auf die galvanische Trennung angewiesen, dann schau mal nach dem IC MAX4377 (ca. 3,50€)
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...76-MAX4378.pdf
Das IC ist direkt an den Shunt anschliessbar und hat auch einen direkten Ausgang für den AD-Wandler des AVR.

Bei beiden Vorschlägen solltest du das Datenblatt genau anschauen.

weiterhin viel Erfolg, Stupsi