Ein 3kW-Netzteil, egal ob normaler Trafo oder getacktet kannst Du nicht an normale Wechselstromsteckdosen anschließen. Der inrushcurrent liegt bei beiden Varianten im Bereich von minimal 40 Ampere.
Lösungsansätze : Entweder einen Trafo der Primär an Drehstrom angeschlossen wird oder die, bereits erwähnte, Version mit fünf Bleiakkus als Spitzenstrompuffer.
Aber ich möchte wetten dass ein Netzteil mit 1000 Watt locker reicht, da Du nicht mit dem Worstcase sondern mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor rechnen muss.Den Spitzenstrom wirst Du nur dann haben, wenn Du alle drei Antriebe gleichzeitig gegen die mechanischen Anschläge fährst.