Hallo for_ro!
Danke für die Infos! Dass das LCD nicht so empfindlich gegen Timingschwankungen ist, höre ich in diesem Zusammenhang natürlich gerne.
Ich möchte aber nochmal nachfragen, warum Du der Ansicht bist, dass mein Ansatz aufgrund der ISR-Dauer nicht klappen kann. Du sagst, dass eine leere ISR bei 16 MHz ca. 7 µS dauert. Das was ich in der ISR machen will, dauert wie gesagt max. ca. 5 µs, runden wir also ruhig grob auf 15 µs bei 16 MHz auf. Selbst wenn alle vier ISRs 15 µs brauchen würden, käme ich auf max. 60 µs. Angenommen die Interrupts würden mit 5 kHz, also ca. alle 200 µs getriggert, dann würden doch 140 µs für andere Dinge bleiben. Und das ist der wirklich der worst-case. Ist das zu milchmädchenmäßig gerechnet? Wenn ja, warum?
Vielen Dank! Viele Grüße