Bei diesen Spannungen und Strömen wird üblicherweise NICHT mit Umschaltern gearbeitet, da bei diesen Strömen die Brenndauer des Abreißfunkens so lang ist dass dieser unter Umständen noch "steht" wenn der Kontakt schon an der anderen Kontaktfläche landet.
Normalerweise wird hier mit zwei Schützen gearbeitet welche über die Hilfskontakte gegeneinander verriegelt sind. d.h. wenn eins angesteuert ist wird über dessen Öffner verhindert dass das andere angesteuert werden kann. Alle anderen Übungen solltest Du im Sinne der Betriebssicherheit vergessen. Und wenn Du mal das Ergebniss eines Flashover gesehen hast wo zwei nicht phasensynchrone Drehströme aufeinander getroffen sind dann weiß Du wovon ich spreche. Da sind mehrere Kilo Kupfer innerhalb weniger ms geschmolzen.