Zitat Zitat von chrigil125
... kommen sich die beiden Sensoren nicht gegenseitig in die quere ... gegenseitig stören ...
Vor etlicher Zeit hatte ich mal an meinem GP2D120 ein bisschen gemessen:
Abstand Sharp zu Projektionsfläche: 150 mm
Lichtfleck in der Projektionsebene ist gerade noch erkennbar über 45 mm, d.h. ± 22 mm, ca. ± 8,5 °
Lichtfleck (wie oben) deutlich erkennbar über ± 10 mm, entsprechend ca. ± 4 °
Lichtfleck (wie oben) sehr hell über ± 5 mm, entsprechend ca. ± 2 °.
Lichtfleckabmessung wird hier nur in Richtung quer zu den beiden Befestigungsbohrungen angegeben (also sozusagen "quer" zum Sharp).

Ich nehme an, dass der Bereich ± 2 ° den eigentlichen Messfleck bildet, der vom PSD abgebildet und ausgewertet wird. Mit diesen Angaben kannst Du Dir sicher die störungsfreie Anordnung selbst planen.