Ich habe gerade im Datenblatt nochmal nachgeschaut, dort steht bei externem Quarz über 1 MHz sollte man den Quarz mit 12-22 pF verschalten. Das hatte ich auch gemacht, beide Füße mit GND verbunden. nun habe ich diese durch 15pF ersetzt und das Problem ist das gleiche geblieben.

Prescaler habe ich auf dem Papier nachgerechnet und zum Vergleich nochmal den internen Quarz zum Vergleich hergenommen. das scheint zu passen.

Quarz 14745600 Hz
Prescaler 8
ergibt prescaled Frequency 1843200 Hz
bei gewollter Periode von 20ms (50Hz)
ergibt sich 36864 Takte je 20ms (ICR1) oder 50 Hz Ausgabefrequenz
bei mir leider nur 1,irgendwas Hz...

Die Taktfrequenz habe ich im AVR Studio ausgewählt, das setzt mir die Fuses und ersetzt damit ja mein Makefile.

Halbiere ich den maximalen Wert des Timers (ICR1), verdoppelt sich die Frequenz (sollte sie ja auch).

Grüße,
emmPunkt