Okay - dann muss ´ne andere Lösung her. So´n FET würde natürlich von den 50 kOhm komplett durchgesteuert.
Dann würde ich das so machen, dass Du in der Hauptschleife die Select Case-Abfrage machst, und vor dem Einschalten der entsprechenden Ausgänge die Impuls-Variable abfragst. Also etwa so:
Code:... ... Select Case V Case 1: If Impuls > 185 then Set Flashlinks Set Flashrechts SetFlashheck End if Case 2: Reset Flashlinks Reset Flashrechts Reset Flashheck ... ...
Das resetten sollte unabhängig von der Variablen Impuls laufen, denn wenn Du per 3-Stufenschalter die Flashs in dem Moment ausschaltest wo sie gerade an sind, müssen sie in der nächsten Select-Case-Runde ja trotzdem ausgeschaltet werden.
D.h. ganz allgemein: Das Einschalten mit einem "If Impuls</> blabla" verknüpfen, das Auschalten nicht. Dann hast Du alle beiden Funktionen in einer einzigen Select-Case-Schleife.







Zitieren